This is topic Модуль ввода/вывода Unio 48-5 in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000101.html

Posted by Kayrat Gatiyatov (Участник № / Member № 5414) on :
 
На промышленном компьютере стоит модуль Unio48-5. В ТМ6 в источниках/приёмниках добавил платы ввода/вывода UNIO 48-5. К плате подключены АЦП GrayHill 73G. Данные с датчиков не отображаются в ТМ6. Базовый адрес установлен 110 по документации. При подключении АЦП к плате 5648 данные приходят.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обращение к аналоговым входам плат UNIO 48-5 декларировано только через специальный драйвер, работающий в среде DOS.
МикроМРВ 6 для DOS в настоящее время не поставляются.
 
Posted by Kairat (Участник № / Member № 5414) on :
 
IBM PC компьютеры тоже могут работать под DOS. То есть мне надо завести узел МикроМРВ в ТрейсМоуд? А что за специальный драйвер? Он есть у вас или его надо самому писать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это специальный драйвер только для прошивки типа G11 платы UNIO5xxx от Fastwel.
Драйвер старый (2003 г.), испытывался только в контроллерах МикроPC.
В виду того, что МикроМРВ 6 для DOS в настоящее время не поставляется и техподдержка по ним не осуществляется, драйвер пользователям не передается.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2