This is topic GrayHill 70G in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000102.html

Posted by Kayrat Gatiyatov (Участник № / Member № 5414) on :
 
На промышленном компьютере стоит плата 5648, к ней подключена панель МРВ-24 с модулями управления GrayHill 70G. Какие каналы в ТрейсМоуд надо завести для управления данными модулями?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Драйвер для поддержки платы 5648 позиционируется для МикроМРВ для DOS.
В настоящее время исполнительные модули для DOS не поставляются.
 
Posted by Kairat (Участник № / Member № 5414) on :
 
Как это так? У нас работают аналоговые модули GrayHill 73G, подключенные через панель МРВ-24 к плате 5648. Данные приходят и отражаются в узле МРВ. А вот с дискретными не получается.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
МРВ под Windows XP может поддерживать некоторые платы УСО при условии установки поставляемого в системе драйвера IO_cards.
Для поддержки дискретных входов/выходов при этом можно использовать "Источники/Приемники/Платы_ввода/вывода/ДИСКРЕТ/DI_port и DO_port" с заданием базовых адресов, номеров регистров и типов инициализации регистров в микросхемах 8255.
 
Posted by Kairat (Участник № / Member № 5414) on :
 
МРВ под Windows XP может поддерживать такие платы как UNIO 48-5?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Может поддерживаться только обращение к дискретным регистрам, да и то при условии использования определенной прошивки - G11.
Как указано у нас в документации, надо использовать каналы DI/DO_порт.
 
Posted by Kairat (Участник № / Member № 5414) on :
 
Реализовал через каналы DO_порт управление модулями. На плату 5648 сигнал приходит, индикатор мигает, но лампочка на самом модуле не загорается. Какие параметры надо настраивать в ТМ6 для корректной работы модулей GrayHill 70G?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Никакие параметры, кроме параметров настройки "Приемника" DO_port (базового адреса, номера регистра, типа инициализации регистров в микросхемах 8255) повлиять на работу этого канала не могут.
 
Posted by Kairat (Участник № / Member № 5414) on :
 
На панели МРВ-24 установлено 8 модулей GrayHill 70G-ODC5. Для этих модулей заведено 8 каналов DO_port для управления и 8 каналов DI_port для состояния. Базовый адрес на всех каналах установлен 100. При включении системы все модули включаются. Далее управляется только 1-й модуль, посылая 1(0) в 3, 4 каналы, другие каналы не реагируют. В чём может быть проблема?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нам неизвестно, как адресуются регистры МРВ-24 в модуле 5648.
Trace Mode 6 управляет или читает регистры чипов i8255 платы 5648.
Вы можете создать для каждого из двух чипов i8255 по 3 канала DI/DO_port.
Каждый из регистров i8255 должен быть инициирован соответственно функции обращения к нему DI или DO. Для этого в первом канале, относящемся к соответствующему i8255, должен быть задан нужный режим инициализации в настройке "Состояние (STATE)".
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2