This is topic ModbusRTU групповой запрос in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000132.html

Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Имеются 4 регистра с данными формата INT 0-3 запрос 0х3 данные получаю через CallReGr используя com-порт.
Проблема в том что после нескольких циклов опроса все 4 аргумента ,используемые в канале Call, сбрасываются в ноль, потом все значения восстанавливаются.Ситуация постоянно повторяется.
Такое происходит при использовании модбас-симулятора и при опросе самого прибора(термодат).
1.На что обратить внимание чтоб нормализовать обмен?
2.Можно ли получить данные со знаком (формате int),не проводя дополнительных преобразований , получаяемых данных?( пробовал менять тип данных в аргументах,но отрицательных чисел не получил).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Проблемы, скорее всего, на аппаратном уровне у COM-порта.
Можно получить в протоколе профайлера диагностику обмена, если задать в *.cnf-файле ключ
DEBUGON=70000200
Можно перехватить трафик COM-порта любым PortMon.

2. В Modbus нет определения знаковых чисел.
Передается 16-битовый регистр.
Дальше - вопрос интерпретации:
- в программе можно обозначить соответствующий аргумент как INT (знаковое целое),
- на экране надо задать тип данных аргумента INT и подобрать соответствущий формат отображения ("По умолчанию" или "Integer %hd").
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
обмен смотрели проходит все нормально на каждый запрос приходит ответ(корректный).
 
Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
 
Может аргументы в 0 сбрасывает другой канал или программа, привязанная к этим аргументам? Что привязано к аргументам канала Call? Случайно не реальное значение другого канала?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вопрос от dlesnikov правомерен.

А в моменты, когда аргументы ChGroupReq сбрасываются в ноль, ответы тоже корректные, ненулевые?
Сколько Modbus-контроллеров Вы опрашиваете?
В профайлере с указанным ключом диагностики есть сообщения о запросах/ответах, ошибках?
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Спасибо разобрался.Аргуненты CALL поставил OUT(привязаны к каналам HEX)
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2