Есть задача подключить контроллер Simtaic S7 300 к ТМ6. В наличии имеется карта CP5613A2, присутствующая в списке поддерживаемых ТМ6 устройств. Драйвера для карты и базовое ПО Симатик установлены в систему.
Правильно я понимаю, что такое подключение можно реализовать на базе машины, с установленным ТМ6 ОРС+МРВ без использования Siemens OPC, напрямую через ТМ6?
Всего наилучшего, Сергей.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Поставляемый в составе Trace Mode 6 драйверы для поддержки обмена с контроллерами Siemens устарели и современным прошивкам контроллеров не соответствуют. В связи с отсутствием возможности актуализировать драйверы обмен с контроллерами Siemens следует осуществлять через OPC-сервер (фирмы Siemens или др.). В качестве OPC-клиента будет использоваться МРВ Trace Mode 6. OPC-сервер Trace Mode 6 полевые шины контроллеров не поддерживает.