Двунаправленные меркурий 230 уже как нам сказали сняли с производства.Есть необходимость подключить Меркурий 234. При использовании драйвера для Меркурий 230 данные получаем, но при чтении профилей мощности происходит ошибка ,профили не читаются. Как считать профиль с Меркурий 234 с помощью ТМ?
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
читаете через драйвер или используется Универсальный механизм обмена с электросчетчиками
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Я использовал встроенный драйвер для М230. Тип счетчика =1,CGR.86=0х31 при (97,C4)=0. Но профили не читаются. Очевидно что протоколы М230 и М234 отличаются. Есть ли на данный момент поддержка счетчика М234 или в ближайшее время обновление универсального механизма обмена с эл. сч.? (Использую релиз 6.08)
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Просьба ответить техподдержке о возможности чтения профилей из эл.сч. Меркурий-234.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
"Универсальным механизмом обмена со счетчиками" профили мощностей считываются, в т.ч. и с Меркурия 234. Надо провести штатную диагностику этого обмена (см. документацию). Необходимо использовать текущий релиз 6.092, размещенный на нашем сайте.
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Пробовал на релизе 6.09.Профили мощностей на М234 также не читаются(мгновенные данные получаю), хотя точь такие же каналы опрашивают М-230 и профили читаются. В докуметации ТМ сказано что для М-230 тип прибора выбирается-1. Какой тип прибора выбрать для М-234? Ведь протоколы М-234 и М-230 отличаются. Даже в конфигураторе Меркурий если выбрать протокол М-230 и попробовать считать профили с М-234 ,то вылетает ошибка:"не совпали дата и время".(хотя текущие мгновенные данные читаются). Различает ли драйвер ТМ для М-230 типы приборов?(М230, М233, М234 и т.д.)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Имеем в наличии только М-230. О различиях в протоколах с моделями 233 и 234 информации у нас нет.
Необходима дополнительная информация, которую можно получить путем проведения штатной диагностики и перехвата трафика COM-порта с помощью PortMon или подобного перехватчика.
Желательно также перехватить трафики запросов профилей от конфигуратора для М-230 и М-234.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Обнаружена ошибка протокола обмена в прошивке счетчика Меркурий 234. В силу того, что фирма-владелец протокола не дает по этому поводу официального разъяснения, предложено решение с адаптацией к реальному ПО счетчика.