This is topic Энергомера CE102M in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000158.html

Posted by zatochkin (Участник № / Member № 6723) on :
 
Никак не могу считать данные из СЕ102М.Попробовал поставить тип прибора СЕ201 - считывает напряжение, но не считывает потребление за сутки и мгновенную мощность и журнал потребления тоже не могу посмотреть. Если перебирать приборы Энергомеры, то напряжение считывает везде, мгновенную мощность - только если выбрать 6850. Остальное ничего не могу. Пытаюсь считать тоже самое, что показано в видеоуроке СЕ303 - https://www.youtube.com/watch?v=t4-KkeZKi6A&ab_channel=TRACEMODESCADA/HMI.

Куда копать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Хотя в списке счетчиков, поддерживаемых "Универсальным механизмом обмена со счетчиками" нет CE102M, из документации (http://gpa.ru/ZOND/documents/pdf/uso_emer.pdf)следует, что "Протокол обмена счётчиков CE102M, CE301 и CE303 создан на базе стандарта ГОСТ Р МЭК 61107-2001.".

Т.о., можно предполагать, что с указанным счетчиком обмен тоже поддерживается.
Надо иметь в виду, что у конкретного экземпляра счетчика опционально или текущими настройками реальный набор контролируемых параметров может меняться: некоторые из параметров (например, время, профили мощности и пр.) могут быть исключены.
В общем случае надо проводить диагностику с помощью задания ключа
DEBUGON=80000310
в файле конфигурирования запуска узла TMcom_xx.cnf (см. "Задание параметров работы мониторов"). Результаты диагностики будут отражены в профайлерном протоколе.
Полезно также осуществить перехват трафика COM-порта с помощью утилит типа PortMon для сопоставления запросов и ответов с текстами команд протокола обмена согласно указанному стандарту.
 
Posted by zatochkin (Участник № / Member № 6723) on :
 
Ясно. Мне мозгов не хватит. Придется 42 счетчика менять на поддерживаемые.
 
Posted by zatochkin (Участник № / Member № 6723) on :
 
Хех, а менять то и не на что... Подскажите, какие из однофазных электросчетчиков, которые на данный момент не сняты с производства, поддерживаются ТМ6?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Однофазный счетчик CE201.
Однако менять счетчик нет необходимости, т.к. протокол обмена у этих счетчиков один и тот же.
Надо разобраться в причинах, по которым Вам не удается получить нужные данные от CE102M.
Пробовали ли Вы считывать те же данные с помощью стандартного конфигуратора от ЭНЕРГОМЕРЫ?
Возможно, индивидуальные настройки Вашего экземпляра счетчика ограничивают его интерфейсные возможности.
 
Posted by zatochkin (Участник № / Member № 6723) on :
 
Да, действительно. Погорячился я. U, I, P и PE нашел нужные аргументы и CGR.86.
В AdminTools Энергомеры все данные, что мне нужны выводятся на экран из счетчика, а именно месячные показания РЕ по месяцам. А вот в МРВ все, что можно перебрал, никак не могу вывести месячные показания.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В видео-уроке, на который Вы ссылаетесь в первом посте, к каналу CE303_main подключены каналы CGR с различными функциями.

Создайте и подключите по аналогии канал с CGR.86 = 131 (0x83) (см. раздел "Универсальный механизм обмена с электросчетчиками").
 
Posted by zatochkin (Участник № / Member № 6723) on :
 
Не получается. Вот проект и вывод монитора порта.
http://rghost.ru/8GhFZkkhp
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
3.12.2015 были почтой переданы рекомендации по организации диагностического теста.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2