Доброго времени уток! Возникла проблема с RTM монитором, запускаю проект, в профайлере данные отображаются, а в RTM нет. Версии IDE и RTM одинаковые - tm6p_ide_6.10 и tm6p_rtm_6.10. Связь по BACnet c контролером SAUTER Modu525 есть. Вы до этого писали файлы BACnetIP.dll, media40.dll и t12s40.dll в обеих папках должны быть одинаковыми. Папки тоже одинаковые! Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Запуск под профайлером и под RTM осуществляется на одном ПК?
"Связь по BACnet c контролером SAUTER Modu525 есть." Речь идет о связи RTM с контроллером? Вы это видите через "Панель МРВ" по изменениям значений соответствующих каналов?
Posted by OPServisN (Участник № / Member № 6913) on :
Да ПК один. В среде разработки сохраняю проект для RTM, запускаю и вижу привязное значение температуры 21.3 . А при запуске в RTM монитор с ключом RTM-P-6-1k-p-ru-win значения по 0.00. С Modbus-IP такой проблемы нет, а с BACnet есть.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В "Панели МРВ" при запуске под RTM у канала "температура" атрибут 4 (Достоверность) показывает T или F?
Задайте в конфигурационном файле *.cnf (размещаемом в папке узла) ключ DEBUGON=F0004450
Будет создаваться в узле профайлерный протокол, с котором будут результаты сетевого обмена, в том числе и по BacNetIP.
На всякий случай скопируйте файлы BACnetIP.dll, media40.dll и t12s40.dll из папки IDE в папку RTM.
Posted by OPServisN (Участник № / Member № 6913) on :
Под RTM атрибут 4 показывает T.Скопировал файлы из папки IDE в папку RTM. Ключ DEBUGON=F0004450 вставил TM6_DICT_LANG путь C:\tr mod\rtm_1, где лежит RTM проект.Подскажите правильно ли я сделал? Строка поиска указала это путь TM6_DICT_LANG если ввести *.cnf Но RTM все равно не отображает значения.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В разделе "Приложения/Задание параметров работы мониторов" указано как создавать файл конфигурирования запуска узла. Файл с указанным в документации именем должен располагаться в папке узла рядом с файлом *.dbb.
Posted by OPServisN (Участник № / Member № 6913) on :
Создал текстовый файл TMcom_<ordinal>.cnf в файле debugon=f0004450 END_OF_CNF Это файл разместил в папке RTM рядом с *.dbb. Не помогло. Запустил RTM открыл проект открыл панель МРВ в компонентах вводил ключ как описано в описании том 2 стр.511 и том 1 стр.146 Если я что то делал не так пришлите файл с правильным кодом на почту xxxxxxxxxxxxxx@yyyy.zzzz Буду очень вам благодарен!
[ 28.05.2019, 12:35: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправлено.
Разместите приложенный файл в папке узла рядом с файлом <Имя файла DBB>.dbb. В папке узла при функционировании узла будет создан файл профайлерного протокола <Имя файла DBB>.txt. В нем будут сообщения об обмене по внешним протоколам, в том числе по BacNetIP.