Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
При переходе с 6.08 на 6.10.1 ТМ перестал работать как ModbusTCP master.

Все каналы достоверные. Все равны 0. Каналы разных типов и форматов. Ошибок в системных каналах нет.

В папке узла лежит modbus.set с цифрой 2 внутри.

При запуске проекта Trace Mode не выдаёт в сеть никаких пакетов в сторону узлов ModbusTCP slave.

Что порекомендуете?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ дан по телефону.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Спасибо!

Для исправления ситуации по Вашим рекомендациям заменил в поле "IP-адрес" каждого источника/приемника вид записи с "aaa.bbb.ccc.ddd" на "TCP=aaa.bbb.ccc.ddd" и еще добавил " THONE".

Всё работает!
 