This is topic Счётчик СЭТ-4ТМ3 in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000172.html

Posted by Haven (Участник № / Member № 6817) on :
 
Добрый день, уважаемая служба поддержки.
Понимаю, что вопрос с огромной степенью вероятности касается не системы Trace Mode, но предполагаю, что, возможно, к вам обращались с подобными вопросами. Поэтому заранее извиняюсь и надеюсь на вашу подсказку.
Работаем со счётчиками, используя универсальный механизм обмена. Подключены два счётчика по одному интерфейсу RS-485 (2-проводной). Отслеживаем линейные напряжения (ЛН) (по три с каждого фидера), частоты и коэффициенты несинусоидальности.
Программа отлично проработала больше месяца. Сегодня диспетчеры сообщили, что время от времени при нормальном напряжении в сети на индикаторах U13 и U23 одного фидера в программе отображаются показания, больше похожие на фазные напряжения (вместо ~6300 В отображаются ~3600 В). Более подробное изучение показало, что для этого фидера в то же самое время и численные значения коэффициентов нелинейности больше похожи на значение частоты (около 50). В то же самое время считанное непосредственно с индикатора на счётчике фазное напряжение U1 было равно показаниям, которые программа получала как U12.
Непредсказуемо программа начинала получать и отображать правильные данные. Чаще всего это происходило, когда кто-то начинал считывать различные параметры непосредственно на счётчике.
Впечатление складывается такое, что из посылки данных по интерфейсу выпадают блоки данных. Если бы дефект был в линии данных, то, скорее всего, сбои происходили при передаче различных параметров случайным образом. Я же сделал вывод о неисправности схемы счётчика, передающей в RS-485 показания параметров.
Вопрос состоит в следующем: не обращались ли к вам с подобными вопросами и, если обращались, что в конце концов оказывалось причиной такого поведения программно-аппаратного комплекса? Что бы вы посоветовали нам предпринять в данной ситуации? Например, стОит ли обратиться в службу поддержки производителя счётчика?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
К нам с такими проблемами еще не обращались.

В качестве возможного варианта - счетчик задерживает свой ответ на время, большее, чем заданный в настройках COM-порта таймаут. В результате на очередной запрос счетчик передает отчет на предыдущий запрос.
Счетчик не готов обслуживать двух клиентов (локального и удаленного). Таких ситуаций следует избегать.
Необходимо исключать непосредственные операции на пульте счетчика в момент его эксплуатации в составе проекта.

Попробуйте увеличить таймаут COM-порта.
 
Posted by Haven (Участник № / Member № 6817) on :
 
Спасибо, поменял (было 300, поставил 500). Понаблюдаем, через недельку сообщу о результатах.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2