Здравствуйте! С помощью универсального механизма обмена считываю с электросчетчика CE301 измеряемые параметры. Используя CGR.86 = 0х35, CGR.86 = 0х31, CGR.86 = 0х32, CGR.86 = 0х33, CGR.86 = 0х34, пытаюсь считать параметры средней мощности, но скада делать этого не хочет (соответствующих запросов от скады в Portmon не нашел). Подскажите, на какие параметры настройки нужно обратить внимание, особенно в атрибуте Дополнительно? Делал все как в учебном ролике по CE303. Также, используя CGR.86 = 0х01,CGR.86 = 0х02, CGR.86 = 0х03, не могу получить U^I и коэффициенты мощности(в Portmon видно что U^I считываются, но в графику не выводятся; запросов по коэффициентам мощности от скады не не нашел), хотя фазные напряжения, токи, мощность и частота считываются.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Необходима диагностика. Установите в папку узла проекта файл *.cnf с ключом DEBUGON=300 (в справке раздел Приложения - Задание параметров работы мониторов). Запустите проект, подождите минут 15. После чего пришлите нам на почту hotline@adastra.ru проект и папку узла проекта.