Добрый день! Для обмена по Modbus ASCII использовали механизм с использованием CALL.Vector, драйвера type11 и COM-порта с назначением Host Variant, в соответствии с видеороликом на Вашем канале. В обычном МРВ все работает нормально, попытка реализовать этот механизм на WinPac не увенчалась успехом. COM-порт с назначением Host Variant даже не открывается. Должен ли работать этот механизм в микро МРВ, если нет то подскажите как реализовать обмен по Modbus ASCII?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Обмен по Modbus ASCII можно реализовать через CALL.Vector в МикроМРВ с использованием COM-порта с назначением E_Meter, а в релизе 6.10.2 - и MASTER.
Posted by Михаил Ч. (Участник № / Member № 4079) on :
Пробовал ставить MASTER, порт открывается но обмена не было. Есть каккие-то особенные настройки для этого назначения?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы перепроверим. Пока попробуйте задать E_Meter.
Posted by Михаил Ч. (Участник № / Member № 4079) on :
Добрый день! E-Meter вроде бы работает. Еще вопрос - какой все-таки СОМ порт нужно использовать для обмена с модулями I-87000 на внутренней шине WinPac? Пробую и 1-ый и 31-ый результата ноль.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В последних релизах можно 31-й COM-порт в "Источнике" и в узле COM31 с "Назначением"=Host OEM RS.
Posted by Михаил Ч. (Участник № / Member № 4079) on :
31-й почему-то не работает. Остальные настройки важны (прерывание, базовый адрес)? Если Вы говорите "можно", то по-видимому есть еще какой-то вариант?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :