Здравствуйте! Подскажите как считать текущие данные с тепловычислителя ТВ7. В списке контроллеров и УСО, поддерживаемых в TRACE MODE 6 он есть.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Этот тепловычислитель поддерживает протокол Modbus RTU. Необходимо по документации на прибор найти карты адресов, форматы переменных и используемые функции Modbus.
После этого создать соответствующие "Источники/Приемники" и подключить их к каналам узла.
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
Получилось считать текущие значения только после того, как в настройке COM-порта поставил "Управление передачей": DTR,RTS=on.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это означает, что реальная конфигурация и качество сети RS 485 (включая используемые конверторы RS 232/485) требует управления приемо-передатчиком.