По поводу сдружить TM5 и TM6, все возможно! Есть пользовательский драйвер TCP/IP, который связывает проекты Trace Mode. Подробнее на sjenek@Mail.ru.
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
А можно еще по M-Link - напрямую по сом-портам или завернув их в Ethernet, используя например пакет из com0com + (com2tcp или IP_Com).
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
При определенных навыках настройки механизма DCOM можно и по OPC.
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
Да, тоже нормальный вариант, но:
если ТМ5 клиентом, то случаются проблемы с его запуском при неготовности удаленного сервера, и сервер ТМ6 за деньги,
а если ТМ6 клиентом, то как показывает практика, сервер ТМ5 не всегда надёжен - может неожиданно слететь, конечно не очень часто, если специально не издеваться над ним, но всё-же.
Поэтому при таком варианте, я бы скорее купил ОРС-сервер ТМ6, и запустил бы его с МРВ ТМ5 в качестве клиента на одной машине.
Posted by sjenek (Участник № / Member № 2309) on :
Связать по OPC можно, но как показывает практика при сложных связях: много компьютеров, круговой обмен информацией., обмен по ОРС ведет себя не стабильно: если в какой-то ветке произошел сбой, то всю систему обмена начинает лихорадить. Из-за этого мы вынужденны были отойти от ОРС, про DDE я вообще молчу!
Posted by sjenek (Участник № / Member № 2309) on :
И еще по NetLink МРВ. По своим функциям этот монитор аналогичен МРВ. Однако в нем блокированы клиентские функции OPC и DDE. А пользовательским драйвером можно связать NetLink МРВ, так что они будут едины для всего проекта!