Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильнее организовать связь между двумя удаленными МРВ+ через интернет. Вопрос пока чисто теоретический, возможно будем это организовывать в будущем. С одного МРВ+ нужно передавать данные о техпроцессе на другой МРВ+(может быть, целесообразнее NLL), в том числе данные из удаленного SIAD-архива. Вопрос, как построить сеть, то ли это просто два узла, подключенные к интернету, то ли нужно VPN создавать? Или только с использованием Data Center?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для связи между узлами проекта через интернет необходимо и достаточно иметь их статические адреса и задавать их в узлах в явном виде.
Можно использовать и Data Center, но динамика обмена и объем функций при этом будет весьма ограничен по сравнению с первым вариантом.
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Спасибо за помощь! Мы уже проводили эксперименты следующим образом: оба компьютера имеют реальные(внешние) IP-адреса(в локальной сети они не связаны, расстояние несколько километров). С помощью базовой версии создали проект на два узла, в одном несколько генераторов, они привязываются к каналам, эти каналы перетаскиваются в другой узел. В настройках узлов прописаны реальные адреса и выставлены галочки на адаптерах. Оба узла(профайлеры базовой версии) запускаются на компах. У одного прямое подключение к интернету, у другого через adsl-роутер. На роутере настроили переброску портов 1025 и 1026(в форуме нашел, что эти порты используются МРВ. Фаерволлы отключены. Но связи на второй узел нет. Впрочем, нам надо было просто узнать,что такая связь в принципе возможна, будем искать ошибку у себя и экспериментировать дальше. Спасибо!
 
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
Сегодня эту задачу мы решили. всё не так. а вот как:

Trace Mode использует 4 порта. 2 Udp и 2 TCP

UDP:
260
516

TCP:
772
18028
(подсмотрели при помощи netstat)

Наш узел с МРВ находился за шлюзом(Ip. 123.43.53.12) c локальным ip(192.168.14.1). На шлюзе настороили NAT для переадресации входящего трафика (по портам указанных выше) на локальный ip Узла МРВ.

В настройках узла RTM_1 был указан его локальный ip (192.168.14.1) и всё заработало!
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
У нас тоже получилось вчера, правда с заминкой, связанной с тем, что, во-первых, сбил с толку пост http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000448.html#000001, где указывались порты 1025 и 1026, во-вторых по собственной ошибке, после выяснения номеров портов утилитой TCPView при перенаправлении портов в роутере для портов 260 и 516 указали протокол TCP вместо UDP. После этого все заработало, кроме просмотра трендом удаленного СПАД-архива. Тут причина может быть в скорости. На одном из узлов, том который принимал данные,скорость была ограгичена 16 кбайт\сек. На компьютерах в обычной локалке, с тем же проектом, только измененными на локальные ip-адреса, просмотр, удаленного siad-архива прекрасно работает, вот и грешим на скорость. (((
 
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
а TCP порты (772, 18028) вы перенаправляли или перенаправили только UDP порты (260, 516) ?
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Перанаправили вместе с UDP портами 260 и 516, результата нет все равно. Причем данная ситуация наблюдается в независимости от того находится ли узел с SIAD-архивом на машине с быстрым инетом или медленным... На новой неделе попробуем найти компьютер с нормальным быстрым интернетом и проверим свою догадку.
 
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
[Улыбка / Smile] а вышеуказанные TCP порты перенаправляли? ))
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Да, конечно, после просмотра портов утилитой TCPView перенаправили все четыре порта, TCP 772 и 18028, UDP 260 и 516. Тогда у нас и заработала связь, а просмотр удаленного SIAD-архива - нет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, мы действительно ненарочно Вас ввели в заблуждение.

Наиболее правильный путь (как Вы и сделали) проверять анализатором какие порты используются и их перебрасывать.
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Все понятно, спасибо за ответ!
 