Здравтсвуйте, тех. поддержка. Если есть возможность, то прошу Вас выслать на мой адресс _Shu_@mail.ru пример проекта работы с модулями I7000. Желательно с I7017 и I7065. Благодарю за внимание.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В БЫСТРОМ СТАРТЕ, ч.1, "Подключение модуля удаленного ввода сигналов" подробно описана процедура подключения таких модудей. Сделайте аналогично.
Posted by lutskvk (Участник № / Member № 2710) on :
Здравствуйте, раз речь пошла о i7000, то у меня есть следующий вопрос. Для узла МикроМРВ необходимо задавать настройки СОМ порта для работы с i7000? И каким образом задать номер (адрес) для модулей i7000, если таких однотипных(i7041) в проэкте предусмотрено несколько.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Да, задавать COM-порт надо. 2) Настройка Адрес в Источники\приемнике как раз и задает Адрес в сети RS-485
Posted by ValArg (Участник № / Member № 4245) on :
Здравствуйте. К контроллеру 7188ЕХ подключен модуль дискрет. I/O I7055. Для связи использовали драйвер I7050 (55 в списке отсутствует). Задействован вход DI7 и два выхода DO0, DO7. А теперь вопрос: При подаче сигнала на DI7 (во входном канале DI#1 устанавливается число 128 (норма: 1000 0000), при подаче сигнала на выход DO0 (бит1 в канал DO#2) во входном канале DI#1 устанавливается 384 (1 1000 0000) . При подаче сигнала на DO7 получаем 33152 (1000 0001 1000 0000). Почему активация выходов отражается на входе?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У Вас только первые 8 бит означают входной сигнал. Биты с 9-16 считывают выход (readback).
Если Вас это смущает, то нужно ограничить канал 8-ю битами.