This is topic Опрос 2х контроллеров и вичслителя ИРГА-2 с помощью GSM-модемов in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000114.html

Posted by Сергей К. (Участник № / Member № 3297) on :
 
Добрый день!

Задача: требуется опросить 2 контроллера WinPAC-8441 с TraceMode MicroRTM, вычислитель Ирга-2 (протокол ModBus RTU). Все объекты разнесены на несколько километров, принято решение использовать GSM-модемы. На верхнем уровне будет стоять GSM МРВ+.

Собсно вопрос: КАК наладить опрос этого хозяйства? Скажем раз в сутки. Или чаще. Возможно-ли это?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У Вас вычислитель будет подключен к одному из WinPAC или будет отдельно? Если отдельно, то в поле Комментарий необходимо указать номер телефона, по которому МРВ будет дозваниваться до вычислителя.

По связи с МикроМРВ. В настройках узла необходимо задать параметры обмена по GSM. Также нужно настроить COM-порты (назначение GSM-SMS). Период опроса задается циклом пересчета каналов на верхнем уровне, которые настроены на обмен с МикроМРВ. Никаких проблем возникнуть не должно.
 
Posted by Сергей К. (Участник № / Member № 3297) on :
 
Вычислитель подключен отдельно.

Для контроллеров нужен МикроМРВ + GSM?

Возможно-ли опрашивать с верхнего уровня три группы электросчетчиков Меркурий-230 ART по GSM? (В списке оборудования этот счетчик присутствует, но все-же)
Или нужно заложить OPC-сервер для этих счетчиков?

Да, на верхнем уровне один GSM модем.

PS. Спасибо за оперативный ответ [Улыбка / Smile]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, для контроллеров нужен Микро МРВ с поддержкой GSM.

Да, опрос счетчика Меркурий по GSM будет возможен.
 
Posted by Сергей К. (Участник № / Member № 3297) on :
 
Были заказаны контроллеры WinPAC, WP-8441-MicroTraceMode256,
со встроенной лицензией, удастся-ли их опросить или потребуется замена МикроМРВ?
 
Posted by kostus0online (Участник № / Member № 3992) on :
 
Привет всем.
Если точнее, то задача выглядит так.

Есть ВУ с TraceMode 6 и одним модемом GSM.
Есть НУ в виде нескольких никак не связанных между собой WinPAC 8441, разнесённых на километры. Каждый WinPAC снабжён модемом GSM.
К WinPAC'ам так же подключены кроме прочих приборов тепловычислители "Ирга" - они подключены к контроллерам по 485-му и опрашиваются по ModBus'у.
Так же есть отдельная подсистема НУ в виде сетей счётчиков "Меркурий-230" с GSM. На ВУ они представлены OPC-сервером.
ВУ опрашивает НУ по определённому расписанию.

На ВУ и OPC-сервер для "меркуриев", и SCADA TraceMode используют один и тот же модем GSM.

Один из вопросов Сергея и был на тему совместного использования модема разными программами: если OPC-сервер предоставляет очевидные средства работы по времени (опрос счётчиков в строго заданное время, по интервалу времени, по расписанию), то в TraceMode это неочевидно. ЧТо будет, если в какой-то момент времени две программы попытаются использовать один и тот же модем? Как избежать конфликта?

А второй вопрос (по поводу вида МРВ) я всё-таки задам ещё раз для уверенности: какие МРВ необходимо использовать на ВУ и на НУ?

Уже практически заказаны несколько WinPAC с предустановленой МРВ (через ipc2u.ru).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Система временного разделения канала связи была бы возможна, т.к. в Trace Mode 6 можно управлять потоком обмена информацией (включать, выключать, менять период).
Однако, ОС не допускает владения COM-портом со стороны двух задач.
Как только первая задача захватит COM-порт, вторая не сможет получить к нему доступ.

Надо ставить на верхнем уровне 2 модема (1 для МРВ, другой - для OPC-сервера).
Хотя я бы попытался исключить OPC-сервер, поскольку в ближайшем релизе "Универсальный механизм обмена с электросчетчиками" должен обеспечивать, в том числе, и обмен со счетчиками Меркурий 230 по GSM-интерфейсу.
Но и в этом случае, возможно, следует ставить в МРВ 2 GSM-модема, чтобы обеспечить достаточно высокую производительность.

На верхнем уровне надо ставить МРВ+ с опцией GSM (остальные опции определяются решаемыми задачами, например, документирование).
На нижнем уровне надо ставить Микро МРВ для WinPAC с опцией GSM/GPRS.
Заказанные Вами через ipc2u.ru контроллеры WinPAC с предустановленным МикроМРВ такой опцией не обладают.
Видимо, надо либо заказать у них WinPAC с другим МикроМРВ (MCTM-WPG-6-..), либо приобрести у них контроллеры WinPAC CE, а у нас - необходимые модули МикроМРВ.
 
Posted by kostus0online (Участник № / Member № 3992) on :
 
На ipc2u.ru, к сожалению, нет MCTM-WPG-6 - только без G. Придётся покупать у вас.

Ещё пара-другая вопросов.

Насколько я понимаю, опция GSM нужна так же и для проводного модема?

Что происходит после того, как в TraceMode цикл опроса по модему завершился? Освобождается ли COM-порт модема или TraceMode продолжает удерживать его?

Вы писали: "..поскольку в ближайшем релизе "Универсальный механизм обмена с электросчетчиками" должен обеспечивать...". Что это такое? Это что-то отдельное от TraceMode 6, какая-то опция или нам не надо об этом задумываться, но просто надо скачать последний релиз TraceMode?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проводная модемная связь поддерживается МРВ 6 всегда. Для этого GSM-опция не нужна.

Разрыв связи по модему не освобождает COM-порт.

"Универсальный механизм обмена с электросчетчиками" будет встроен в ближайший релиз 6.07. Когда этот релиз будет выпущен, Вы штатным образом обновите свои продукты с сайта.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2