Здравствуйте! Никак не могу добиться чтения строковой переменной по протоколу SNMP. Более конкретно - пытаюсь прочитать состояние UPS APC из WEB/SNMP Management Card. Адрес переменной .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.11.1.1.0 Может у кого-то есть пример проекта?
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
Вообще-то со строковыми данными ТМ6 не работает. Вы каким образом пытаетесь считать этот параметр в ТМ6?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Trace Mode строковые данные считать может, но вот последующая их обработка действительно вызовет затруднения.
Считывать нужно в канал Call.ChGroupRq, где аргумент будет типа String.
Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
Способы перепробовал разные. "Ничего не помогает" (с) В SNMP есть строковый тип данных. В моем случае это вообще единственный способ получить состояние устройства.
Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
Спасибо за помощь! Все получилось! А дальнейшая обработка как раз проблем не составляет - накидал за 5 минут внешнюю библиотеку. Мне и надо-то всего из полученной строки несколько символов выдернуть...
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
можете скинуть проект свой на xxx@aaa ?
[ 19.06.2012, 09:29: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]