Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
 
Здравствуйте!
Никак не могу добиться чтения строковой переменной по протоколу SNMP.
Более конкретно - пытаюсь прочитать состояние UPS APC из WEB/SNMP Management Card. Адрес переменной .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.11.1.1.0
Может у кого-то есть пример проекта?
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Вообще-то со строковыми данными ТМ6 не работает.
Вы каким образом пытаетесь считать этот параметр в ТМ6?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Trace Mode строковые данные считать может, но вот последующая их обработка действительно вызовет затруднения.

Считывать нужно в канал Call.ChGroupRq, где аргумент будет типа String.
 
Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
 
Способы перепробовал разные. "Ничего не помогает" (с)
В SNMP есть строковый тип данных. В моем случае это вообще единственный способ получить состояние устройства.
 
Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
 
Спасибо за помощь! Все получилось!
А дальнейшая обработка как раз проблем не составляет - накидал за 5 минут внешнюю библиотеку. Мне и надо-то всего из полученной строки несколько символов выдернуть...
 
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
 
можете скинуть проект свой на xxx@aaa ?

[ 19.06.2012, 09:29: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 