This is topic Создание проекта in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000141.html

Posted by bib48 (Участник № / Member № 4389) on :
 
Это мой первый проект так что не удивляйтесь.

На данный момент возникли следующие вопросы:
В проекте 2-е станции и 4-е контроллера winpac 8441
1. Среда разработки ТМ 6.06.3
1-я станция МРВ 6.06.3
2-я станция Док ОРС МРВ+ 6.06
и Micro TM OEM для winpac 6.06.2

в комплекте с МРВ шел диск с обновлением до релиза 6.06.3 подойдет ли обновление из папки RTM_Doc_Pro для Док ОРС МРВ+ 6.06?

2. не удалось реализовать автозапуск проекта в контроллере, сам исполнительный модуль запускается, загружает проект но не стартует.
как я понял из форума нужен патч, да и обновить до версии 6.06.3 не мешает.

Что касается релиза 6.07 пока переходить на него не хочу, это связано с проблемами копирования и тиражирования графических элементов из пользовательской библиотеки, как я понял проблемы не у меня одного.
Все графические элементы у меня уже готовы и они часто повторяются.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Нет, данное обновление было для релиза 6.06.2
2. Напишите нам письмо на hotline3@adastra.ru по этому поводу.
 
Posted by bib48 (Участник № / Member № 4389) on :
 
В данный момент на контроллерах установлен и зарегистрирован релиз 6.06.2, скачал релиз 6.06.3, вопрос как правильно обновить, потребуется ли повторная регистрация?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Регистрация не потребуется. Просто в отдельную папку скопируйте новые файлы и запускайте МикроМРВ оттуда.
 
Posted by bib48 (Участник № / Member № 4389) on :
 
На контроллере имеется канал CALL CHGroupReq, осуществляющий функцию группового чтения по протоколу modbus rtu. Кол-во аргументов канала 90,
чтение происходит коректно, значения аргументов соответствуют значениям процесса.

Как наиболее рациональным способом вытащить значения аргументов, и передать их для последующей обработки в МРВ по RS?

Пока вижу два варианта:
1. Создание каналов Float в МРВ с последующей привязкой к аргументам канала CALL в microTM.

2. Создание каналов Float в microTM с привязкой к аргументам канала CALL, затем создание соответствующих каналов в МРВ с привязкой канал-канал, но в этом случае кол-во каналов удваевается что не желательно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Лучше всего воспользоваться каналом Call.RemArgument
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2