Долго я мучился с SNMP в версии 6.07 - падает МРВ через неопределенное время. Складывается впечатление, что поддержка просто не верит, что такое может быть (была выслана вся доступная мне информация и проект). В итоге перевожу проекты на самописный OPC-сервер SNMP и, о чудо!, МРВ не падает, хотя работает с теми же данными, только получает их не по SNMP-протоколу, а через OPC-сервер.
Уважаемая поддержка, как мне еще убедить Вас в неработоспособности SNMP в версии 6.07?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для локализации возможной ошибки нужна информация. Если у Вас есть возможность вернуться к проекту с драйвером SNMP, надо у всех каналов, работающих по этому протоколу, поставить флажок отладка, а в файл *.cnf ввести ключ DEBUG=6400. Это позволит в протоколе профайлера получить информацию, на каком именно канале вызова драйвера произошла коллизия и какие данные были получены от абонента.
Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
У меня 6 похожих проектов на шести объектах. Я еще не все их перевел на OPC, так что обязательно попробую ваши рекомендации.
Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
Отправил проект и протоколы на hotline@adastra.ru...
Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
Уважаемая поддержка, почти месяц прошел. От вас молчание...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :