This is topic большой проект in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000177.html

Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
Здравствуйте, необходимо автоматизировать климат(вентиляция, отопление, кондиционирование) в здании,площадь 10000 кв.подскажите пожалуйста из каких состовляющих на базе ТМ можно собрать систему управления.
 
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
 
Сколько к каких вентустановок, ИТП на площади?
Надо ли управление фан-койлами? Светом? Тепловыми завесами?
 
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
25 установок с предподготовкой по нагреву, по влажности. несколько мультизональных систем кондиционирования, тепловые завесы, пожарная вентиляция и тп
 
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
фан койлы и свет не нужно
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Если рабочее место одно, то самый простой вариант - WinPac'и как ПКЛ + рабочая станция на МРВ. Между всеми узлами системы - Ethernet. А МРВ - уже от функционала смотреть, что надо: архивы, отчеты, GSM и прочие рюшечки, которые "обвес" к его названию дадут.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Почему WinPac - их из инструменталки по сетке удаленно можно перезагружать и рестартовать. Когда на объекте отладку делаешь, удобно - не надо по всей площади здания как угорелому носиться от ПЛК к ПЛК. [Улыбка / Smile] Я вот сейчас как раз почти заканчиваю один из подобных проектов - тоже автоматизация ОВК бизнес-центра на WinPac'ах.

[ 06.06.2011, 12:06: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
архивы, отчеты и GSM необходимо
 
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
Хм, интересно... Мы хотели реализовать на базе сименса.
 
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
А вы на каком этапе реализации?
 
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Rinag:
Хм, интересно... Мы хотели реализовать на базе сименса.

Тогда ТМ - не самая лучшая СКАДА. Интересно, когда софтлоджик.
 
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
Если мне не изменяет память ТМ дружит с сименсом?! Может я ошибаюсь?
 
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
 
Понятно...
Дружит, как и со многими. Но разрабатывать ПО контроллеров в ТМ для Сименса Вы не сможете. Только подхват точек... И в добрый путь, особенно при отладке.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
2Rinag: Да, с Сименсом не очень удобно будет под ТМ работать. Много лишней работы придется делать в двух средах разработки совершенно разных, а потом еще и объединять все через ОРС-сервер, только время терять.
Я уже на стадии "проект сделал и сдал заказчику", а он сейчас будет исправлять огрехи оборудования: например они клапана на подогреве и контуре охлаждения приточек не аналоговые поставили, а дискретные и хотят при этом плавно регулировать температуру. [Усмешка / Big Grin] В общем как исправят все - останется мне туда еще свою систему архивации и отчетов воткнуть, чтобы уже все что надо было для обслуживающего персонала по инженерным системам ОВК, ну и регуляторы с ПДД на ПИД заменить или даже ПИ, чтобы регулирование нормальное было, а у них не было штрафов за превышения градуса обратки (за это их штрафуют). [Пдмигивание / Wink]
 
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
Программирование контроллеров - местными средствами и языками. Связь с ТМ через Modbus RTM например. Есть возможность взглянуть на Вашу структурную схемку?
 
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
Обратку можно балансировочными автоматическими клапанами придушить. Я требование на смежный раздел отопления именно таким макаром хочу оформить.
 
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Rinag:
Обратку можно балансировочными автоматическими клапанами придушить. Я требование на смежный раздел отопления именно таким макаром хочу оформить.

Не выйдет, физику не обманете.
Обратитесь к нормальному технологу, он вам все объяснит.
 
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
Точно тупанул [Улыбка / Smile] , балансировочные для избежания шумов и повышения разницы давления ставлю. Для температуры байпас с трехходовым.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Rinag:
Программирование контроллеров - местными средствами и языками. Связь с ТМ через Modbus RTM например. Есть возможность взглянуть на Вашу структурную схемку?

А когда начнете отлаживать проект - сами представьте, сколько ступеней придется пройти, чтобы что-то в ПЛК заменить\добавить\удалить! [Пдмигивание / Wink] Вот и напрыгаетесь с корректировками в разных средах, да с синхронизацией всего в одну систему.
Структурной схемы сейчас под рукой нет - да там не сложная она: 1 МРВ под АРМ и по сети с двумя ПЛК WinPac связан. ПЛК на 0-м уровне в венткамере в щитах, АРМ в диспетчерской на 1-м этаже стоит, а от одного из ПЛК RS485 идет на крышу - там еще корзина с модулями УСО для управления вытяжными вентиляторами.
5 приточек (1 не работает) и 11 вытяжных вентиляторов + 2 сплит-системы. Еще по ОРС связь с ИТП местным, но там только сбор данных.
 
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
А WinPac под microRTM или у него свой движок?
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Да с МикроМРВ ТМ6.
 
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
А кондерами вы не управляете?
 
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
 
Что Вы называете кондиционерами?
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
У меня в проекте сплит-системы только дискретный сигнал на их включение\выключение и обратный сухой контакт, что работает.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Топик перенесен в раздел "Пользователи для пользователей".
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2