This is topic Вопрос по SMS-уведомлению in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000184.html

Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
 
Добрый день! Хотим реализовать в проекте АСУТП возможность sms-уведомления ответственных лиц при возникновении тревог. Что нужно сделать для выполнения этой задачи? Какое оборудование необходимо (если есть возможность - указать конкретные модели, с которыми гарантированно работает система)? Необходимо ли дополнительное ПО? Необходимо ли дополнительное лицензирование (какой модуль докупать)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. В узле RTM надо формить "ответственных лиц" в качестве ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ с правом "Рассылка" и задать номера их сотовых телефонов.
2. В узле должен быть задан COM-порт с назначением GSM-SMS.
3. Лицензия на RTM должна обеспечивать поддержку GSM-обмена.
4. Успешно тестированы GSM-модемы
- Siemens ES75 (GPRS/GSM),
- Moxa G2150I (GPRS/GSM),
- IRZ: MC35s, ES75iT, MC35i-485GI, TC65Smart (все – на базе Siemens);
- DigatalAngel: Multisim-2 Terminal (на базе Siemens);
- NOVACOM GNS-30CRA (в проектах пользователей);
- TELEOFIS RX100 (в проектах пользователей).
 
Posted by shugai (Участник № / Member № 1285) on :
 
Здравствуйте.
Не могли бы Вы выслать на мне на почту (xxxxx@yyyyy) пример проекта ТМ6 с рассылкой СМС при возникновении тревог. Не могу понять как отсылаются СМС сообщения. Все сделал как описано в теме форума, да и в других темах. При генерировании сообщения МРВ выдает ошибку и вылетает. Мониторю СОМ порт, никаких реакций не вижу.

[ 21.11.2011, 16:31: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пример проекта отправил.
 
Posted by Леонид (Участник № / Member № 3253) on :
 
И если можно мне тоже пример вышлите (xxxxxx@yyyyy)

[ 21.11.2011, 16:30: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Пришлите пример и мне пожалуйста!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Выслали.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Доброе утро, уважаемая техподдержка! Помогите определиться с такой проблемой. Спроектирована следущая система: два контроллера(узла) должны считывать информацию с метеостанции, газоанализатора и несколько дискретных сигналов. Данные должны передаваться на сервер(МРВ+) через gprs сеть. Метеостанция WXT520, газоанализатор пока не знаю. Поддерживает ли МикроМРВ для WinPack функцию произвольного опроса по RS, как в МРВ? Или есть стандартные протоколы?
И второй вопрос. Как осуществить gprs связь? С модемами еще не сталкивался. Предполагаю, что в контроллере и МРВ должны быть созданы и соеденены соответствующие каналы. Так ли это?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Механизм "Обмен по произвольному протоколу по RS" в МикроМРВ для WinPAC CE поддерживается.
2. Самый простой вариант - настроить модемы на выход в сеть по GPRS в контроллерах и ПК системными средствами.
Тогда связь между МРВ и МикроМРВ будет осуществляться просто по сетевому интерфейсу. В проекте не надо будет закладывать дополнительных интерфейсов.
При этом клиенты (контроллеры) должны знать статический адрес МРВ (он должен быть прописан в проекте).
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Статический адрес МРВ или модема МРВ?
И просто по сетевому интерфейсу это и будет M-Link?
И все МРВ должны быть с GSM функцией?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обмен должен идти по сетевому протоколу, а не по M_Link.
Модем ПК, на котором работает МРВ, будет идентифицировать в сети ПК с его статическим IP-адресом.
Именно этот адрес должен быть указан в настройках узла МРВ.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Понял, спасибо. Буду пробовать.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2