This is topic обмен Modbus in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000192.html

Posted by 200572 (Участник № / Member № 5386) on :
 
есть устройство с которым нужно работать по Modbus, записывая данные в регистры.
При этом важно записать сначала в регистр 1 а потом в регистр 2 только после того как данные поступят в регистр 1 в автоматическом режиме (из канала Call).
Если мы отправим значение в канал, соответсвующий 1-му регистру, как узнать когда передача завершилась и можно передавать во 2-й регистр?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
Очень интересный алгоритм! В стандарте ModBus НЕ существует никаких оговорок относительно порядка и последовательности записи в регистры.

Регистр 1 служит индексом для дальнейшей записи ?

Два канала OUTPUT: второй активируется после того
как у первого изменился выход(возвелся атрибут отработать(39)) а потом (39) стал нулем.

[ 14.09.2011, 09:30: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by kia13 (Участник № / Member № 5386) on :
 
Спасибо. да, это алгоритм работы с прибором. сначала записываются данные, потом команда.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2