Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Заказчик планирует установку в дополнение к МРВ. Не нашел где почитать как создавать проект для NetLink Light. В справке ИС не нашел даже упоминания. Прошу дать полную справочную информацию.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
Узел - консоль, а если через WEB - Data Center

[ 19.01.2012, 09:28: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Понял что видимо надо создавать Console. Где бы почитать подробнее?
Не понял связи Data Center и Net Link
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
Console и EmbededConsole - оба узла не имеют числовых каналов
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для узла, запускаемого под управлением NLL, надо создавать узел CONSOLE.
В нем поддерживается вызов экранов и обслуживающих их программ.
Аргументы соответствующих каналов вызова могут быть связаны между собой локально или с атрибутами каналов других узлолв - по сети.
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Нет ли простого примера для базовой версии NLL? Подойдет и для проф, просто изучать придется когда придет ключ от вас.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено.
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
И мне отправьте пожалуйста для про версии. Vitalik_NBA@mail.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На эту тему есть учебные фильмы:

http://www.adastra.ru/products/runtime/scada/nll/

и

http://www.adastra.ru/products/overview/web/
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Есть. Те проекты которые там даны для скачивания не открываются. Если настраиваешь все по видео, а там все что нужно это указать IP и и выбрать системный адаптер то не работает ничего. Узлы видно в статусе узлов, но данные не передаются.
Перед Вашим ответом я вчера методом тыка настроил как то и оно работало. Сегодня запускаю этот же проект и оно повторяет ситуацию, что узлы видны но данные не передаются. Поэтому я прошу у Вас прислать проект, чтобы проверить в чем причина.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проект NLLL.prj скачали и проверили. Открывается и работает.
Возможно, проблема в том, что Вы пытаетесь открыть его в профессиональной среде. А он, как следует из видео-ролика, выполнен в базовом формате.
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
ну так поэтому я и просил для версии про. на xxxxx@yyyyy

[ 20.01.2012, 14:51: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено.
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Спасибо. Вот только остановились над тем что в консольном узле не работает Строка ОТ и ОТ узла. там вроде никаких привязок не надо, в RTM отображабтся алармы а в консольном узле нет. Какой момент мы упустили?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В видео-уроке не рассматривались механизмы передачи сообщений ОТ в узел консоль.
Для реализации этого механизма необходимо:
- задать в узлах RTM и CONSOLE Отчеты тревог,
- задать в узле RTM "Словари сообщений", в которых нужным сообщениям установить направления передачи, включающие в себя NET (передачу по сети),
- на бланках "Отчет тревог/Дамп/Парметры" настройки узлов RTM и CONSOLE задать значение переменной @Net_DDE=16,
- на бланке "Отчет тревог/Дамр/Парметры" настройки узла CONSOLE поставить флажок "Синхронизация на старте".

Это оговорено в соответствующих разделах документации.
 