Заказчик планирует установку в дополнение к МРВ. Не нашел где почитать как создавать проект для NetLink Light. В справке ИС не нашел даже упоминания. Прошу дать полную справочную информацию.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
Узел - консоль, а если через WEB - Data Center
[ 19.01.2012, 09:28: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
Понял что видимо надо создавать Console. Где бы почитать подробнее? Не понял связи Data Center и Net Link
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
Console и EmbededConsole - оба узла не имеют числовых каналов
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для узла, запускаемого под управлением NLL, надо создавать узел CONSOLE. В нем поддерживается вызов экранов и обслуживающих их программ. Аргументы соответствующих каналов вызова могут быть связаны между собой локально или с атрибутами каналов других узлолв - по сети.
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
Нет ли простого примера для базовой версии NLL? Подойдет и для проф, просто изучать придется когда придет ключ от вас.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправлено.
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
И мне отправьте пожалуйста для про версии. Vitalik_NBA@mail.ru
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Есть. Те проекты которые там даны для скачивания не открываются. Если настраиваешь все по видео, а там все что нужно это указать IP и и выбрать системный адаптер то не работает ничего. Узлы видно в статусе узлов, но данные не передаются. Перед Вашим ответом я вчера методом тыка настроил как то и оно работало. Сегодня запускаю этот же проект и оно повторяет ситуацию, что узлы видны но данные не передаются. Поэтому я прошу у Вас прислать проект, чтобы проверить в чем причина.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проект NLLL.prj скачали и проверили. Открывается и работает. Возможно, проблема в том, что Вы пытаетесь открыть его в профессиональной среде. А он, как следует из видео-ролика, выполнен в базовом формате.
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
ну так поэтому я и просил для версии про. на xxxxx@yyyyy
[ 20.01.2012, 14:51: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправлено.
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Спасибо. Вот только остановились над тем что в консольном узле не работает Строка ОТ и ОТ узла. там вроде никаких привязок не надо, в RTM отображабтся алармы а в консольном узле нет. Какой момент мы упустили?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В видео-уроке не рассматривались механизмы передачи сообщений ОТ в узел консоль. Для реализации этого механизма необходимо: - задать в узлах RTM и CONSOLE Отчеты тревог, - задать в узле RTM "Словари сообщений", в которых нужным сообщениям установить направления передачи, включающие в себя NET (передачу по сети), - на бланках "Отчет тревог/Дамп/Парметры" настройки узлов RTM и CONSOLE задать значение переменной @Net_DDE=16, - на бланке "Отчет тревог/Дамр/Парметры" настройки узла CONSOLE поставить флажок "Синхронизация на старте".
Это оговорено в соответствующих разделах документации.