На ПК с ОС WINDOWS 7 Professional 32-разр установлен TRACE MODE 6.07, затем обновлен до 6.08 При попытке создать новый проект появляется сообщение НЕПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ВЕРСИЯ ФАЙЛА
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
удалите *.tmul
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Удалите файл c:\Users\All Users\AdAstra\Trace Mode IDE 6\tmdevenv.tmul.
Posted by Технолог Петухов (Участник № / Member № 4283) on :
поставил 6.08
канал CALL input теперь принудительно не отрабатывается вобще. CALL output принудительно отрабатывается только при посылке 1 в атр 39 ,но не сразу а по времени указанному в периоде и единицах изм..
"выполнить" у граф.элементов вобще не работает?
Теперь так и будет?! или со мной что-то не то второй день?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
По поводу каналов CALL: уточните, пожалуйста, какие именно каналы CALL имеются в виду и что такое "принудительная отработка канала CALL_Input".
Функция управления "Выполнить" в ГЭ в настоящее время отключена. Надо активировать выполнение соответствующей программы посылкой "1" в аргумент экрана, связанный с атрибутом EXEC (39) канала вызова программы.
Posted by Технолог Петухов (Участник № / Member № 4283) on :
Да, я имею в виду "тип вызова" = Program . В предыдущих версиях "выполнить" в ГЭ запускал такой канал CALL. Даже "выключенный". То, что вы говорите про EXEC (39) я делаю, но это работает только для канала типа Output.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В этой ситуации для каналов вызова программы INPUT_OFF придется несколько модифицировать программу. Объем модификации завит от того, чем определяется использование именно INPUT_OFF вместо OUT.
Posted by Технолог Петухов (Участник № / Member № 4283) on :
ОК. Придётся немного переделывать 2 проекта. Но предупреждать, как говорится, надо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :