Здравствуйте. По RS-485 связь начинает работать при увеличении параметров ком порта, тех что идут ниже таймаута. Видимо есть особенность приборов. Но требуется перейти на Ethernet ( с помощью конвертера). Есть ли какие либо средства в ТМ, чтобы задать посылку сообщений с временными характеристиками аналогичными работой с ком портом где я могу менять задержку запроса например.
Пробовал устанавливать конвертер как виртуальный ком порт. Результат отрицательный.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
"Пробовал устанавливать конвертер как виртуальный ком порт. Результат отрицательный." Это означает, что через COM-порт Trace Mode 6 вообще не обменивается? Или не удается воспроизвести те же дополнительные задержки, которые Вы установили по физическому COM-порту?
Задайте ключ DEBUGON=200 в файле *.cnf, получите в протоколе дополнительную информацию по работе с виртуальным COM-портом.
Если виртуальный COM-порт работает в соответствии с API Windows, все настройки у него должны работать так же, как и у физического COM-порта.