Posted by shugai (Участник № / Member № 1285) on :
 
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как записываются данные в отчет тревог, последовательность записи.
Приведу две строки из отчета тревог:
21.05.2012 17:00:23.6 I ЩР_АВР TC2 QF1.3 - ВКЛ 00001a08.

21.05.2012 17:00:25.3 I ЩР_АВР TC2 QF1.1 - ВЫКЛ 00001a09.

Бит QF1.3 и бит QF1.1 являются битами одного канала привязанного к источнику ADAM 4053. Что записывается в отчет тревог - время изменения канала, или реальное время записи состояния бита в отчет тревог. Вопрос важен так как необходимо определить одновременно выключился автомат QF1.1 и включился QF1.3, или же между этими действиями было время показанное в отчете тревог 1.7 с. ???
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
время изменения канала
 