Здравствуйте. На одном объекте установлен сервер RTM и две консоли NetLink. При перезагрузке консолей, а после сервера происходит следующая ситуация, на второй консоли не загружается отчет тревог. Вторая консоль сделана путем копирования первой, отличие консолей составляют имена консолей в проекте и IP адреса, все остальное идентично. Почему может происходить такая ситуация, что на одной консоли подгружается отчет тревог, а на другой нет? Используем ТМ 6.08. На консолях стоит Windows 7, на сервере Windows Server 2008.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Надо проверить настройки бланка "Отчет тревог/Дамп/Параметры" в узлах консолей. Они должны быть одинаковы.
Консоль выдает запрос на подгрузку буфера ОТ из сервера однократно, при своем запуске. Если консоль запускается при уже запущенном сервере, он ответит на запрос консоли. Если сервер запущен после консоли, запрос на буфер ОТ не будет обслуживаться.