уважаемые знатоки. У меня есть плк Delta 60 ES2, связь между ПЛК и компьютером будет осуществлятся через GSM-модемы. будет идти мониторинг и получение аварийный сигналов как я понимаю можно настроить связь между плк и PC либо через gprs либо посредством sms сообщений. подскажите, через gprs соединение можно получить аварийные сигналы от ПЛК? или лучше использовать sms сообщения?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
2. Если Delta 60 ES2 поддерживает Modbus TCP, можно опрашивать его через GPRS. При этом контроллеру должен быть задан статический IP-адрес.
3. Если внутренняя программа контроллера позволяет запрограммировать его на передачу SMS-сообщений в формате, описанном в "Системные переменные/@RTM_Parameter/Параметр = 184", можно организовать прием таких SMS-сообщений в МРВ 6.
Posted by swimmers (Участник № / Member № 5660) on :
Delta 60 ES2 поддерживает протокол Modbus RTU и TCP можно ли сделать опрос через GPRS с одновременным приемом sms сообщений через один GSM модем? через gprs осуществлять опрос контроллера, а при возникновении аварийных ситуаций, контроллер посылает sms.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Через 1 модем не удастся осуществить обмен по двум протоколам.
Posted by swimmers (Участник № / Member № 5660) on :
ДОбрый день. не могли бы вы подсказать какие группы использовать в Источниках приемниках в следущей ситуации?
компьютер с МРВ+ c GSM
к GSM модем ПМО1 подключено оборудование по RS485: контроллер фирмы Delta, DVP60ES (поддерживает протокол Modbus TCP) электросчетчик Меркурий 230 ОВЕН ТРМ32
корректор газа ЕК270 прибор фирмы Логика СПТ943
ЕК270 и СПТ943 подключены через автоматический преобразователь интерфейса RS322/485 ОВЕН АС3-М
опрос планируется вести через GPRS протокол с статическим IP адресом
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Уточните, пожалуйста, предполагаемую структуру подключения устройств на адрес техподдержки hotline@adastra.ru/
Posted by swimmers (Участник № / Member № 5660) on :
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: 2. Если Delta 60 ES2 поддерживает Modbus TCP, можно опрашивать его через GPRS. При этом контроллеру должен быть задан статический IP-адрес.
Здравствуйте! Не могли бы объяснить, как это реализовать? В данном видео http://www.adastra.ru/products/drivers/gsm_modbus/ рассказывается как опрашивать модем по CSD, а необходимо через GPRS соединение.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У контроллера через его GPRS-модем необходимо организовать выход в интернет и задать ему статический IP-адрес. В узле МРВ должен быть выбран обмен по Modbus TCP. При этом у MODBUS-источника должне быть указан статический IP-адрес контроллера.
Posted by swimmers (Участник № / Member № 5660) on :
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: У контроллера через его GPRS-модем необходимо организовать выход в интернет и задать ему статический IP-адрес. В узле МРВ должен быть выбран обмен по Modbus TCP. При этом у MODBUS-источника должне быть указан статический IP-адрес контроллера.
Так, создал группу Modbus, в ней Rin_Word где указал "Тип протокола: TCP/IP". Ниже в поле IP-адресс вписал IP модема подключенного по RS485 к контроллеру. Какие дальше действия то? Как с PLC считать D9990 (температура)?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Надо узнать Modbus-адрес переменной D9990 (из документации на контроллер) и задать его в настройке "Канал" в HEX-формате. Функция, насколько нам известно, должна быть не Rin_Word, а Rout_Word. Задайте в поле "Адрес" номер устройства в сети Modbus, не равный 0. Создайте канал, залинкованный на этот "Источник". Для диагностики обмена задайте в файле *.cnf ключ DEBUGON=400
2. Можно упростить решение, если использовать вместо Modbus-Источника "Источник из группы "PLC/Delta_Group" и задать там статический IP-адрес контроллера.