Posted by swimmers (Участник № / Member № 5660) on :
 
уважаемые знатоки.
У меня есть плк Delta 60 ES2, связь между ПЛК и компьютером будет осуществлятся через GSM-модемы.
будет идти мониторинг и получение аварийный сигналов
как я понимаю можно настроить связь между плк и PC либо через gprs либо посредством sms сообщений.
подскажите, через gprs соединение можно получить аварийные сигналы от ПЛК?
или лучше использовать sms сообщения?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Если Delta 60 ES2 поддерживает протокол Modbus RTU, можно опрашивать его в телефонном режиме через GSM-модем:
http://www.adastra.ru/products/drivers/gsm_modbus/

2. Если Delta 60 ES2 поддерживает Modbus TCP, можно опрашивать его через GPRS. При этом контроллеру должен быть задан статический IP-адрес.

3. Если внутренняя программа контроллера позволяет запрограммировать его на передачу SMS-сообщений в формате, описанном в "Системные переменные/@RTM_Parameter/Параметр = 184", можно организовать прием таких SMS-сообщений в МРВ 6.
 
Posted by swimmers (Участник № / Member № 5660) on :
 
Delta 60 ES2 поддерживает протокол Modbus RTU и TCP
можно ли сделать опрос через GPRS с одновременным приемом sms сообщений через один GSM модем?
через gprs осуществлять опрос контроллера, а при возникновении аварийных ситуаций, контроллер посылает sms.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Через 1 модем не удастся осуществить обмен по двум протоколам.
 
Posted by swimmers (Участник № / Member № 5660) on :
 
ДОбрый день.
не могли бы вы подсказать какие группы использовать в Источниках приемниках в следущей ситуации?

компьютер с МРВ+ c GSM

к GSM модем ПМО1 подключено оборудование по RS485:
контроллер фирмы Delta, DVP60ES (поддерживает протокол Modbus TCP)
электросчетчик Меркурий 230
ОВЕН ТРМ32

корректор газа ЕК270
прибор фирмы Логика СПТ943

ЕК270 и СПТ943 подключены через автоматический преобразователь интерфейса RS322/485 ОВЕН АС3-М

опрос планируется вести через GPRS протокол с статическим IP адресом
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уточните, пожалуйста, предполагаемую структуру подключения устройств на адрес техподдержки hotline@adastra.ru/
 
Posted by swimmers (Участник № / Member № 5660) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
2. Если Delta 60 ES2 поддерживает Modbus TCP, можно опрашивать его через GPRS. При этом контроллеру должен быть задан статический IP-адрес.

Здравствуйте! Не могли бы объяснить, как это реализовать?
В данном видео http://www.adastra.ru/products/drivers/gsm_modbus/ рассказывается как опрашивать модем по CSD, а необходимо через GPRS соединение.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У контроллера через его GPRS-модем необходимо организовать выход в интернет и задать ему статический IP-адрес.
В узле МРВ должен быть выбран обмен по Modbus TCP. При этом у MODBUS-источника должне быть указан статический IP-адрес контроллера.
 
Posted by swimmers (Участник № / Member № 5660) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
У контроллера через его GPRS-модем необходимо организовать выход в интернет и задать ему статический IP-адрес.
В узле МРВ должен быть выбран обмен по Modbus TCP. При этом у MODBUS-источника должне быть указан статический IP-адрес контроллера.

Так, создал группу Modbus, в ней Rin_Word где указал "Тип протокола: TCP/IP". Ниже в поле IP-адресс вписал IP модема подключенного по RS485 к контроллеру. Какие дальше действия то? Как с PLC считать D9990 (температура)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Надо узнать Modbus-адрес переменной D9990 (из документации на контроллер) и задать его в настройке "Канал" в HEX-формате.
Функция, насколько нам известно, должна быть не Rin_Word, а Rout_Word.
Задайте в поле "Адрес" номер устройства в сети Modbus, не равный 0.
Создайте канал, залинкованный на этот "Источник".
Для диагностики обмена задайте в файле *.cnf ключ
DEBUGON=400

2. Можно упростить решение, если использовать вместо Modbus-Источника "Источник из группы "PLC/Delta_Group" и задать там статический IP-адрес контроллера.
 