Необходимо перевести проект с ТМ5, разработанный сторонней организацией, на ТМ6 с минимальным простоем диспетчерского пункта. Идея следующая: используя OPC сервер ТМ5 перенести информацию в ТМ6. Далее по мере готовности замены удаленных узлов с ТМ5 на ТМ6 переподключать их с OPC на МРВ ТМ6.
1. Насколько это реалистично? Есть ли более простые способы? 2. Подскажите настройки или пример для использования OPC Windows Server 2000 sp4 + МРВ 5.15 с Windows XP sp3 + МРВ 6.08
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Постановка задачи не очень понятна. Обратитесь, пожалуйста, непосредственно в службу техподдержки hotline@adastra.ru с более полным описанием проблемы.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Предлагаемое Вами решение задачи представляется вполне реалистичным. С уточнением формулировки: "использование МРВ 5.15 на Windows Server 2000 sp4 в качестве OPC-сервера".
Порядок использования узла проекта Trace Mode 5 в качестве OPC-сервера описан в справочной системе Trace Mode 5 в разделе "Связь с УСО .../Обмен по OPC/Работа в режиме OPC-сервера".
Пример локального подключения Trace Mode 6 к OPC-серверу Trace Mode 5 высылаю. Он выполнен для подключения к демо-проекту TOMATO, входящему в состав Trace Mode 5. При сетевом подключении необходимо дополнительно осуществить настройки DCOM. При этом для простоты настройки пользователи на узлах Trace Mode 6 и Trace Mode 5 должны быть одинаковыми и обладать одинаковыми правами. Правила настройки DCOM определяются системными требованиями. Имеющиеся у нас рекомендации прилагаю.
При создании собственного проекта Trace Mode 6 c подключением к узлу Trace Mode 5 надо запустить этот узел с регистрацией его OPC-шлюза.