Необходимо сделать, чтобы при пропадании связи с прибором значения его параметров сбрасывались в ноль. Но так как у меня заканчиваются свободные точки на хаспе, это нужно сделать без помощи дополнительных каналов. Вот, собственно, и вопрос, возможно ли так сделать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если это действительно необходимо, то это можно сделать с помощью каналов групповой диагностики качества связи и каналов CALL группового управления. Совсем без дополнительных каналов это сделать нельзя. М.б., можно вместо "обнуления" параметров использовать признаки аппаратной недостоверности соответствующих каналов (для индикации, сигнализации, управления).
Posted by FiXiZ (Участник № / Member № 5069) on :
Так на данный момент и сделано, вот только реакция визуального интерфейса на события разная. К примеру, при отклонении от уставки ГЭ "Текст" заливается красным, при возникновении ошибки у него рамка красной становится, при пропадании связи красным становится текст. Задача, чтобы графическая реакция на все эти события была одинакова - заливка красным. Однако, возможно привязать к этой реакции только один канал, а свободных каналов почти не осталось.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
"Пропадание связи" контролируется атрибутом ДОСТОВЕРНОСТЬ (4) канала. Для этой индикации не нужен новый канал. Если события "отклонение от устанвки" и "ошибка" контролируются программно, то аргументы программы, выдающие эти результаты, могут быть непосредственно переданы на экран для индикации без дополнительных каналов.