Posted by FiXiZ (Участник № / Member № 5069) on :
 
Здравствуйте!
Считываю с прибора 2 регистра типа WORD, в них содержится значение тип float IEEE754. Принимаю их и склеиваю в правильном порядке:
code:
  ST5_HART1_P_global = ((  ST5_HART1_P_PART2_R << 16 ) | ST5_HART1_P_PART1_R); 

Однако на выходе получается целое число (причем огромное). Необходимо привести конечный результат к типу FLOAT. Каким образом можно это сделать?
 
Posted by FiXiZ (Участник № / Member № 5069) on :
 
Видимо вопрос задал некорректно. Можно ли средствами TM6 преобразовать 2 регистра WORD в одно значение Float IEEE754? Или необходимо писать самому функцию преобразования по стандарту?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Считайте два регистра WORD сразу в канал Float.
Уточните порядок следования байт.
При необходимости настройте масштабирование.
 