This is topic Контроллер Миконт-186 in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000285.html

Posted by kip (Участник № / Member № 6280) on :
 
Добрый день,

Возникла проблема подключения контроллера Micont 186 по RS-232 Modbus к TM6.

Выбираем Rin_FLOAT(4) и значения номера порта (0х0 - СОМ1), Адреса устройства (0х21 - 33) и канала (0х1) в компоненте MODBUS источника-приемника.

Значения в МРВ при подаче тестовых напряжений на контроллер не отображаются. Как провести трассировку принимаемых- передаваемых величин по MODBUS информации не нашли.

Подключение по MODBUS делали в соответствии с учебным видеокурсом, только вместо переменной RIN_Word использовали RIN_Float, т.к. по спецификации передается 4 байта информации.

У кого-нибудь есть опыт подключения?

Всего наилучшего,
Сергей.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Надо убедиться, что COM-порт функционирует корректно.
Для этого следует задать ключ DEBUGON=200 в файле конфигурирования запуска узла (*.cnf).
В профайлерном протоколе будет информация об инициализации COM-порта, найденных для обмена по этому COM-порту каналах и ошибках обмена.
2. Если порт инициализируется без ошибок и найдены каналы для обмена, следует посмотреть недостоверности каналов обмена, а также диагностировать обмен с помощью соответствующих диагностических переменных @e_MODBUS и @e_PLC1Type.
 
Posted by kip (Участник № / Member № 6280) on :
 
Спасибо. Вопрос решен настройкой формата передаваемого слова на стороне Миконта.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2