This is topic Работа с аварийными сообщениями in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000293.html

Posted by timchenkodn (Участник № / Member № 6436) on :
 
Добрый день!
Есть тег аварий, типа Int. Его значение говорит о случившейся аварии, например, 1 - перегрев, 2 - превышения допустимого тока и т.д.
Подскажите как реализовать регистрацию аварий, присвоение им текстового сообщения и вывод в ГЭ Аварийные сообщения.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Видимо, "ГЭ Аварийные сообщения" означает ГЭ "Отчет тревог".
В качестве тега аварий можно использовать канал HEX16 с установленным флажком DEC.
Каналу задать настройку "Отчет тревог".
Текстовые сообщения в количестве 32 строк, соответствующие значениям канала от 0 до 31, следует сформировать в подключенном к этому каналу Словаре сообщений.
Если диапазон возможный значений тега меньше 64б в релизе 6.09 можно аналогично использовать канал HEX32.
 
Posted by timchenkodn (Участник № / Member № 6436) on :
 
Теперь понятно, спасибо.
В словаре сообщений для HEX32, если выставлен атрибут DEC у соответствующего канала, порядковый номер для сообщения соответствует десятичному значению тега?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да.
 