Здравствуйте! Из-за присутствия в системе "глючных" измерительных приборов, в архивируемый канал float периодически приходит ноль по modbus каналу. На тренде проскакивают единичные провалы. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отфильтровать провалы в ноль в обрабатываемом канале Float?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Нельзя.
Posted by VaBo1966 (Участник № / Member № 6398) on :
Сделайте программный медианный фильтр, это несложно.
Posted by Алексей Шелепов (Участник № / Member № 6361) on :
Спасибо, поскольку провалы в "0", то использовали программу с блоком DEL, проблема решилась.