Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, поддерживает ли Trace Mode PCI адаптер VXC-148U производства ICP DAS? Или его заводить только через OPC сервер можно?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это 8-портовый адаптер с выходом на RS 422/485. Проблем с использованием его COM-портов быть не должно.
Posted by anton petrov (Участник № / Member № 8809) on :
Здравствуйте. Не получается считать состояние счетчика ICP DAS ZT-2052 (Zig bee) в TRACE MODE 6 (профессиональная). Пробовал отслеживать (командами ModBus) состояние дискретных входов при подключении через COM-порт, всё работает. Этих модулей УСО в автопостроении нет, поэтому пробовал без автопостроения (как в видео на сайте) подключиться по ModBus TCP через Ethernet-порт.Подключение выполнено через координатор ZT-2570. Конфигурационными утилитами тоже все определяется и видится. Соединено так: PC--(ethernet port или COM-порт)--ZT-2570--ZT-2052 (беспроводным способом)
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Судя по описанию на сайте ICPDAS, модуль поддерживает только Modbus RTU, поддержка Modbus TCP не указана. Подключать к модулю следует как к любому другому устройству по протоколу Modbus RTU: http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/ Координатор/конвертор должен обеспечивать полностью прозрачное соединение.
Posted by anton petrov (Участник № / Member № 8809) on :
В описании ошибка: модуль дискретных вводов ZT-7052, координатор ZT-2570
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
От названия принцип не меняется. Есть устройство (модуль дискретных сигналов), работающее по протоколу Modbus RTU и устройство связи с ним (координатор) обеспечивающее прозрачное соединение. Со стороны TRACE MODE связь настраивается аналогично любому другому непосредственно подключенному устройству по данному протоколу.
Posted by anton petrov (Участник № / Member № 8809) on :
Значения счетиков считать удалось, все работает. Теперь появились вопросы, связанные с обработкой данных: 1.максимально возможное значение счетчика для модуля ZT-2052 - 65 536 (10000-hex формат). Как с помощью средств Trace Mode 6 отслеживать переход через О при счёте. Процедура сравнения с внутренней переменной не подойдет, поскольку при непрерывном получении значений счетчика приращение происходит не на одну единицу, а на 2 или 3 , из-за того, что таких счетчиков много (или требуется дополнительная настройка СОМ-порта). Существует ли какой нибудь флаг перехода через ноль в модуле ZT-2052, или какой-нибудь "старший байт", который обращается в единицу при достижении значения 65536? 2. Получилось с помощью кнопки на экране осуществить сброс счетчика на 0.Можно ли настроить сброс всех счётчиков одной кнопкой, если устройств ZT-2052 - 8 и на каждом задействовано по 2 счётчика. К адресу привязать кнопку просто, а как обнулить несколько адресов и каналов?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
1. ... Существует ли какой нибудь флаг перехода через ноль в модуле ZT-2052, или какой-нибудь "старший байт", который обращается в единицу при достижении значения 65536?
На данный вопрос исчерпывающий ответ могут дать производители данного устройства.
Со стороны Trace Mode Вы можете программно контролировать факт перехода через ноль. Например, сравнивать значения счетчика на текущем цикле и на предыдущем. Если текущее значение меньше предыдущего, то счетчик перешел через 0. При необходимости можно так же реализовать счетчик переходов через ноль.
2. ... Можно ли настроить сброс всех счётчиков одной кнопкой, если устройств ZT-2052 - 8 и на каждом задействовано по 2 счётчика. К адресу привязать кнопку просто, а как обнулить несколько адресов и каналов?
Можно. Кнопку с описанным функционалом можно реализовать несколькими вариантами. Например, через добавление нескольких действий по нажатию (MousePress), которые реализуют отдельные передачи команды обнуления в источник-приемник каждого счетчика). Или кнопка будет активировать программу, уже которая будет передавать команду обнуления каждому источнику-приемнику.
Posted by anton petrov (Участник № / Member № 8809) on :
Спасибо за ответы на вопросы, вопрос 2 удалось решить. Можно ли реализовать алгоритм сравнения значения счетчика на текущем цикле и на предыдущем? Алгоритм сравнения реализовать удалось, однако при выполнении равенства (например переменная count==65536) булева переменная Flag становится равной 1, но при продолжении счёта Flag обнуляется и не удается к текущему значению прибавить 65536. Можно ли как-то "заморозить" флаг, чтобы просуммировать текущее значение счетчика и максимальное значение?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Алгоритм сравнения значения на текущем такте и предыдущем можно реализовать на любом из языков программирования.
Способ реализации зависит от удобного Вам языка. Например, при работе с FBD-блоками можно использовать блок "Запаздывание/LTN" (вкладка "Функции выбора").
Для получения более подробных рекомендация для Вашей реализации Вы можете написать в Службу технической поддержки письмо с подробным описанием решаемой задачи. Адрес электронной почты указан в Личном Кабинете, во вкладке "Получить техническую поддержку"
Posted by anton petrov (Участник № / Member № 8809) on :
Большое спасибо, задача решена.
[ 04.10.2021, 12:21: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]