Posted by ldovg (Участник № / Member № 6822) on :
 
Добрый день.
У нас компьютер с установленной Windows 7 Eng 64 бит Professional.
Была установлена версия 6.10. После деинсталляции версии 6.10 и установки версии 6.10.1 при запуске проекта в новой версии не происходит перестановка бит, которые указываются в файле TMcom_0.cnf:
MDB_FRMT_SWAP=1
RUN
END_OF_CNF
Что надо сделать, чтобы заработала перестановка байт?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Средства настройки Modbus-обмена в релизах 6.10 и 6.10.1 одинаковы.

2. Заданные Вами ключи не соответствуют форматам, описанным в документации.
Ключ RUN в файле TMcom_0.cnf для RTM не поддерживается.

Пришлите, пожалуйста, на адрес техподдержки (hotline@adastra.ru) Ваш работающий проект релиза 6.10 (файл *.prj и папку узла после работы) и укажите, преобразования каких именно Modbus-переменных Вы предполагаете осуществлять с помощью указанного ключа.
 
Posted by ldovg (Участник № / Member № 6822) on :
 
Спасибо за ответ.
В настоящее время все имеющиеся машины работают с 6.10.1, поэтому направить Вам проект релиза 6.10. не представляется возможным.
Проблему решили перестановкой байт в устройстве.
 