This is topic Настройка трансляции in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000369.html

Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
я написал программу коррекции значения. Подключил ее к каналу и привязал аргументы,

https://cloud.mail.ru/public/4rXL/uYr8WPZQU

но трансляция не происходит.

Что еще необходимо настроить для запуска трансляции?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для уточнения пришлите, пожалуйста, Ваш проект (или тестовый вариант) на адрес техподдержки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ на присланные материалы дан почтой.
 
Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
Почему то адреса xxx@yyy и zzz@yyyy mail.ru перестал понимать.
Поэтому пишу в ответ здесь.

я спросил почему МОЯ программа которая значения меньше нуля
должна приравнивать к нулю
(она на рисунке 2018-11-06_10_12_56 показана)
не отрабатывается?

[ 29.08.2019, 14:25: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В присланном Вам скриншоте показано:

Результат преобразования в точности соответствует заданным коэффициентам “Обработки” в канале:
Н1.Давление на выкиде.A = 135*0.000953143 - 6.23165 = -6.10298
и, соответственно программе трансляции, Н1.Давление на выкиде.R = 0.
 
Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
но у меня присланный Вами после компиляции проект ведет себя так

https://cloud.mail.ru/public/DT1L/q6rn2f126

там скрины и сам проект с компиляцией
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ дан письмом.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2