This is topic передать массив из OPC в ТМ in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000372.html

Posted by VaBo1966 (Участник № / Member № 6398) on :
 
Здравствуйте!
Читаю из счетчика Меркурий по псевдомодбасу в ОРС-сервер (Лектус). Ответом от счетчика приходит 16 байт (как к отдельным регистрам обратиться к ним не могу).
Лектус может их воспринимать и как string, и как array.
Но вот каким образом передать этот массив в ТМ и далее в программу для разбора - не знаю, прошу помочь.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
читать из счетчика на прямую не используя промежуточное матобеспечение
 
Posted by VaBo1966 (Участник № / Member № 6398) on :
 
OPC для меня как данность - нужно сопровождать проект. Поэтому спрошу еще раз, как штатно передать из ОРС в ТМ хотя бы двойное слово?

ОК, двойное слово передалось - через канал 32HEX (до этого просто с компонентов ОРС передавал данные на вход программы.
 