Необходимо согласовать запросы РТМ по протоколу Modbus TCP с преобразователем Modbus TCP-RTU по времени задержки.Мастер- Modbus TCP, slave- RTU. Как сделать интервал между транзакциями опроса по Modbus TCP по конкретным каналам 1 сек. и более?
[ 17.09.2020, 13:14: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
В общем случае достаточно в настройках интересующего канала установить необходимый период. По умолчанию, установлен 1 CALC. Вы можете его изменить. Канал будет отрабатывать с заданным периодом.
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Но если установить период опроса 3 сек у 3 каналов, каждые 3 сек. они будут опрашиваться один за другим равному периоду опроса узла (0.055*10), а мне нужно добиться гарантированного интервала между опросами каналов 1 сек. и более.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
В этом случае Вам рекомендуется управлять состоянием всех интересующих каналов (включен/выключен) программой и реализовать одиночные запросы.