Сделали схема мониторинга ИБП в среде разработки под Windows 10, при запуске всё отрабатывает и показания отображаются, при запуске этой схемы на мониторе под Linux значений нет, всё пусто.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
По какому протоколу подключаетесь к ИБП? Что значит пусто? Не наблюдаются значения в графическом интерфейсе? Каналы, получающие данные достоверны при этом? Напишите, пожалуйста, письмо на адрес техподдержки (адрес есть в ЛК в разделе "Обратиться за технической поддержкой"), приложите проект и папку проекта после запуска и опишите подробности.
Posted by sposcada (Участник № / Member № 8677) on :
По протоколу SNMP, но в проекте есть и другие, пусто означает что, нет никаких значений(хотя при тестировании через ide они есть)
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :