This is topic Лог файл in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000395.html

Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Здравствуйте. Появилась такая запись в лог файле.

15:11:50 0000 00000002[24833] Start
21:41:14 0000 00000000[0] 21.05.2021
21:41:14 335125 00000012[3108] clc blocked 1
21:41:14 335125 00000012[3108] clc blocked 1
21:41:14 335125 00000012[3108] clc blocked 1
21:41:14 335125 00000012[3108] clc blocked 1
21:41:14 335125 00000012[3108] clc blocked 1
21:41:14 335125 00000012[3108] clc blocked 1

Подскажите пожалуйста что это за ошибка.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Цикл пересчета заблокирован, т.к. основной поток долгое время был существенно перегружен.

Если эти сообщения появляются один раз, например при старте проекта, это не существенно. Если это сообщение пишется постоянно, значит основной поток монитора перегружен, необходимо искать причину. Например слишком маленький заданный цикл пересчета или чрезмерная нагрузка в проекте.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2