Уважаемая тех. поддержка, спасибо за предыдущие ответы, но на достигнутом мы не останавливаемся.
Подключаю NLL к работающему RTM с соседнего компьютера. При включении NLL данные с RTM считываются 1 раз и на этом обновление данных прекращается.
Структура сети: На компьютере, где установлен RTM две сетевые карточки. Одна для связи с промышленной сетью IP 10.0.0.10. Вторая для связи с сетью завода, где расположен NLL. IP 192.168.1.197 IP NLL 192.168.1.198
Компьютеры RTM и NLL подсоединены на один свич.
В основных настройках RTM выставленно следующее: Имя компьютера/IP-адрес : 192.168.1.197 Стоят галочки: адаптеры системный на отправку и приём, второй на приём.
В настройках NLL (console): Имя компьютера/IP-адрес : 192.168.1.198 Стоят галочки: адаптеры первый на отправку и приём.
Возможно конфигурация немного неправильная, подскажите как правильно.
Заранее благодарен, Иван
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Попробуйте убрать IP адреса и поставить в RTM галочки отправка и прием у первого и второго сетевого адаптора.
Posted by Ivan Vlasenko (Участник № / Member № 1969) on :
Пробывал, в такой комбинации вообще соединения нет
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Надо поставить у RTM флажки Прием/Посылка у того адаптера, который связывает его с NLL.