Posted by Ivan Vlasenko (Участник № / Member № 1969) on :
 
Уважаемая тех. поддержка, спасибо за предыдущие ответы, но на достигнутом мы не останавливаемся.

Подключаю NLL к работающему RTM с соседнего компьютера. При включении NLL данные с RTM считываются 1 раз и на этом обновление данных прекращается.

Структура сети:
На компьютере, где установлен RTM две сетевые карточки.
Одна для связи с промышленной сетью IP 10.0.0.10.
Вторая для связи с сетью завода, где расположен NLL. IP 192.168.1.197
IP NLL 192.168.1.198

Компьютеры RTM и NLL подсоединены на один свич.

В основных настройках RTM выставленно следующее:
Имя компьютера/IP-адрес : 192.168.1.197
Стоят галочки: адаптеры системный на отправку и приём, второй на приём.

В настройках NLL (console):
Имя компьютера/IP-адрес : 192.168.1.198
Стоят галочки: адаптеры первый на отправку и приём.

Возможно конфигурация немного неправильная, подскажите как правильно.

Заранее благодарен, Иван
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте убрать IP адреса и поставить в RTM галочки отправка и прием у первого и второго сетевого адаптора.
 
Posted by Ivan Vlasenko (Участник № / Member № 1969) on :
 
Пробывал, в такой комбинации вообще соединения нет
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо поставить у RTM флажки Прием/Посылка у того адаптера, который связывает его с NLL.
 