Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
 
А возможно ли диагностировать состояние связи между RTM и NLL и выводить сообщение при этом. Пробовал привязываться к атрибуту 4 канала HEX, он не меняется при пропадании связи.
 
Posted by Karpelyanskiy S.V. (Участник № / Member № 2191) on :
 
Могу поделиться опытом. У нас сделано так: на RTM запускаете меандр, а на NLL вызываете программу, следящую за изменением меандра. Если изменения меандра в течении некоторого времени (его можно сделать настраиваемым) нет - изменять значение канала, вызывающего программу. На экране - соответствующий графический элемент с текстовым сообщением и цветовой индикацией.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Лучше всего отслеживать системную переменную @Status. Ее можно напрямую привязать к аргументу экрана.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
1) время в сек от последнего обмена с удаленным узлом(@status c параметром 1)
2) @status c параметром 6-> 0 бит = 1 связи нет
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
to Karpelyanskiy S.V.

Использование в качестве средства контроля связи между узлами проекта контрольного сигнала генератора (особенно меандра) не всегда надежно и безусловно менее эффективно, чем штатные средства, предложенные в последующих постах.
 