Организацией закуплено вместо 1 рабочего места NLL с групповой лицензией на 5 мест. Нужно ли делать какие-то телодвижения и изменения проекта при переходе от одного NLL на 5? И ещё - то есть мы ставим ключ на одну машину, а остальные 4 получают разрешения по сети? Порты какие-то открыть надо?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
При запуске одного узла на разных ПК надо обеспечить им разные номера узлов в проекте. Для этого в файлах конфигурирования запуска узлов NLL надо прописывать ключи NIX с разными значениями. NLL с групповой лицензией обнаруживают друг-друга по сети по нашему внутреннему протоколу I-Net. Никаких дополнительных усилий предпринимать не нужно.
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
Т.е. если у меня на машине с ключом запускается Console_2, то на другой должен быть Console_3 и т.д.?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Да.
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
И ещё - скачиваю версию NLL 6.07. На установочных дисках, которые к нам пришли, при установке прямо указано, что это групповая лицензия на 5 мест. Выложенная на сайте версия 6.07 тоже будет работать с групповой лицензией?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Нет, напишите нам на hotline@adastra.ru. Мы дадим ссылку на скачивание версии на 5 клиентов.
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
А можно пошаговую инструкцию, как что и где прописывать? Заранее благодарен.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Создаете файл CNF
Файл TMcom_xx.cnf (xx - означает для любого узла) имеет текстовый формат, каждый ключ записывается в отдельной строке. Если в нулевой позиции строки находится точка с запятой, строка интерпретируется как комментарий. Предпоследняя строка должна содержать ключ завершения END_OF_CNF, последняя строка должна быть пустой:
В нем прописываете ключ NIX.
NIX=<nn> – индивидуальный номер узла. В частности, этот ключ позволяет запустить один и тот же узел Console на нескольких ПК под управлением консоли с групповой лицензией (для каждого ПК нужно задавать свое значение NIX);
Т.е. вы берете один и тот файл dbb на разных ПК и кладете в папку к нему разные файлы CNF, где будут прописаны разные NIX. В проекте можно использовать только один узел, а не создавать кучу консолей.
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
Я имею в виду "надо прописывать ключи NIX с разными значениями".
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
и т.д.
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
Спасибо, работает. Вот только NLL у нас запускается простеньким скриптом, чтобы при запуске сразу запуститься, скрыть меню и развернуть на весь экран. Запускаем скрипт для 6.07 - "Ошибка загрузки -8", открыть проект из развернувшегося окна - "Ошибка загрузки -18". Прописываем значения /run /fullscreen /hidemenu в TMcom_xx.cnf - проект не запускается, полноэкранного режима нет. В общем-то и скрипт мы стали использовать после того, как не добились результатов правкой TMcom_xx.cnf. В итоге сегодня NLL стал запускаться как "Профайлер профессиональный", судя по заголовку, несмотря на вставленный уже непосредственно в этот компьютер ключ. Это лечится? И как нам добиться автозапуска в полноэкранном режиме со скрытым меню?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ошибка - 8 - неправильный путь к файлу ошибка -18 - ошибка ключа. Проверьте нет ли других ключей МРВ на ПК.
Ключи /run /fullscreen /hidemenu нужно прописывать в командной строке запуска, а не в файле cnf.
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
Было решено следующим образом: - открыть проводник, в меню Сервис – Свойства папки… выбрать вкладку Типы файлов. - если в списке есть расширение [u]DBB[/u], удалить его и нажать кнопку Создать (если [u]DBB[/u] отсутствовал, просто нажать Создать). - ввести имя dbb и нажать ОК. - нажать Дополнительно и в окне Изменение свойств типа файлов нажать Создать и заполнить поля: Действие – open Приложение, исполняющее действие – "C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode 6 Runtime\rtcx.exe" "%1" /fullscreen /hidemenu /run По-другому не получалось, сейчас запускаем ярлык - всё в норме. Ключей МРВ на ПК нет, есть ключ на IDE. Он тоже может мешаться? И всё-таки непонято, почему перестал работать скрипт... В версии 6.06.3 всё работало.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Что такое "%1"? 2) Какой скрипт перестал работать?
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
"%1" - это стандартный способ передачи параметров запуска BAT-файлов, который существует еще со времен ОС MS DOS. %1 - подстановка 1-го параметра, %2 - подстановка второго параметра и так далее...
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
Скрипт выслан на hotline@adastra.ru? поскольку текст скрипта не проходит в топике.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проверьте установлен ли на машине Hasp дравер. Без него этот скрипт не запустит узел.
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
Это весь текст скрипта или изменения в него? HASP driver установлен, конечно, ключ на той машине, где запускаем.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Нет, это та часть, где изменения с исходным скриптом.
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
Я просто разницы не увидел, только что ключ /run вперёд переехал... И Tab перед строкой убран. Всё правильно?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы хотели сказать, что скрипт работает в 6.07 со стандартной строкой запуска.
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
Спасибо, завтра пробовать буду.
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :