This is topic Проблема с загрузкой консоли в NNL ( graphin_rt.dll) in forum NetLink Light - клиентские станции at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Работали с проктом ... все нормально. При очередной редакции проекта, редактировался только узел RTM_1, узел Console_2 не трогали. Так вот полсе компиляции при старте Console_2 rtc.exe вылетает с такой ошибкой.
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: rtc.exe Версия приложения: 0.0.0.0 Отметка времени приложения: 4d8849e1 Имя модуля с ошибкой: graphin_rt.dll Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0 Отметка времени модуля с ошибкой: 4dc256b8 Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 00108a99 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48 Код языка: 1058 Дополнительные сведения 1: 2e94 Дополнительные сведения 2: 2e9482593f08123c8dfdfd438d2319aa Дополнительные сведения 3: 45d8 Дополнительные сведения 4: 45d8dcbbeec4bce1c652ca4dccb88da5
И так на всех клиентских станциях.
Предыдущая версия прокта работает номально.
Posted by Сергей Кравчук (Участник № / Member № 5384) on :
Переставили windows на хр сп3 стояла 7-ка net frame work 3.5 поставили
после повторной компиляции проекта ошибка так и осталась! Причем если запускаеш консоль в NNL то ошибка остается прежней, если же из профайлера среды разработки, то теперь пишет память не модет быть "read"
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Задайте в файле конфигурирования запуска узла (*.cnf)для узла Console_2 ключ отладки DEBUG=70104410, запустите узел под профайлером и посмотрите сообщения об ошибках в протоколах профайлера и tm6_log.txt. Если возникнут затруднения с их интерпретацией, высылайте проект (вместе с актуальной папкой узла) на адрес техподдержки.
Posted by Сергей Кравчук (Участник № / Member № 5384) on :
создал файл TMcom_2.cnf содержимое
DEBUG=70104410 END_OF_CNF <пустая строка>
После запуска профайлера опять вылетела пишет память не модет быть "read"
В папке где лежит файл *.dbb tm6_log.txt пустой. И подскажите, что токое протокол профайлера? где он лежит?
Проблему решили, тем что сделали откат проетка на предыдущую версию, и данные которые редактировали пропали соответственно. Поэтому хотелось бы разобраться в причине возникновения этой ошибки. Каким образом можно Вам переправить проект? сам проект весит чуть более 100 Мб. Что кроме прокта еще Вам необходимо?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Файл с именем <имя файла prj>_<порядковый номер узла>.txt, который создается в папке узла проекта называется файлом протокола профайлера (подробнее смотрите в справочной системе).
Нам необходимо получить файл протокола профайлера узла в котором был создан cnf-файл.
Отправить проект можно на hotline3@adastra.ru.
Posted by Сергей Кравчук (Участник № / Member № 5384) on :
Проект выслал на hotline3@adastra.ru.
Ждем ответа от Вас.
С Уважением, Кравчук С.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В проекте поврежден один из шаблонов экрана.
Подробности отправлены на e-mail.
Posted by Сергей Кравчук (Участник № / Member № 5384) on :
Спасибо за ответ. Хотелось бы узнать как можно диагностировать ошибку самостоятельно, без привлечения техподдержки.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Обычно ошибки подобного рода или их локализация отмечаются сообщениями типа ERR_LOAD и WRN_LOAD в файле to_<name>_<ordinal).txt в папке узла. Именно при попытке устранить в Вашем проекте указанные несоответствия был найден этот экран. Характер и причины повреждения этого экрана мы анализир.