Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Есть ли ограничение в консоли на передачу количество аргументов из канала Call в аргументы консоли?
Необходимо передать 48 значений аргументов из канала Call получасовые профили мощности с электро счетчика в базу данных консоли.
Значения в консоль приходят, но только 47 значений.Последнее 48-е имеет неправильное значение и является константой.
В чем может быть причина потери данных?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Действительно, такое ограничение существует:
" (124, ArgSize) – число аргументов, их список, текущие значения и привязки. Аргументы также являются атрибутами канала, их индексация начинается с 1000. В ИС 47 (!) аргументов канала (индексы 1000-1046) доступны для привязки через атрибуты 140-186 (привязка к атрибуту 140 в ИС равнозначна привязке к аргументу с индексом 1000); "
 