This is topic Канал класса TIME in forum NetLink Light - клиентские станции at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/48/t/000020.html

Posted by Евгений_SANTO (Участник № / Member № 8439) on :
 
Уважаемые господа!

Помогите решить проблему: не возможно изменить значение в канале TIME в NLL. При вводе нового значения времени в ГЭ "ТЕКСТ" сохраняется время запуска NLL, хотя в локальном МРВ все работает.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
В консоли NetLinkLight нет каналов класса TIME.

Проверьте какой атрибут канала TIME (узла RTM) привязан к аргументу канала Call.Screen (узла NLL).
 
Posted by Евгений_SANTO (Участник № / Member № 8439) on :
 
Реальное значение.
 -
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Атрибут 0,R Реальное значение канала, если просто, является "выходом" канала. Попытка что-либо записать вручную в этот атрибут не приведет к ожидаемому результату, так как канал отработает согласно своим внутренним алгоритмам и запишет результат в свой атрибут Реальное Значение.

Для изменения значения числового канала (float, hex16, time...) значение необходимо записывать в атрибут 2, In Входное значение.

Подробнее в Справочной Системе - Каналы и системные переменные - Числовые каналы - Канал класса TIME.

Так же для удобной работы с переменными типа Time рекомендуется использовать ГЭ "Дата и Время".
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2