Здравствуйте, чтение значений через интернет работает, а передача значений, что кнопка или значение аргумента не работают, в чем может быть причина???? А если работает, то подскажите может я не правильно привязал? Может там должна быть привязка не как в IDE?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Функции передачи значения через DC работают. Привязки еГЭ ‘Кнопка’ и еГЭ ‘Ввод значения’ осуществляются только в IDE в узле EmbeddedConsole по общим правилам: соответствующий аргумент графической панели (к которому привязан еГЭ) привязывается к атрибуту ВХОДНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ канала другого узла.
Posted by Shiryaev (Участник № / Member № 4360) on :
Да только вот сижу и вижу на экранах RTM и DC. Жму кнопку в DC (на которую привязал выходной канал узла RTM типа IN с атрибутом ВХОДНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ). И что, с RTM все работает,а с DC нет, вот и вопрос или я чего-то не учел или ..... При этом значения считываются с RTM (Формат текста, не работает, что в итоге получаю например: 25,54444444...). Значение аргумента вообще не могу передать, тупо белый квадрат куда ничего не вобьешь (Зато в симуляторе все работает). Не работают стили текста и т.д. Жду ответа
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проверьте, пожалуйста, аргумент графической панели, передающий значение в атрибут IN канала узла RTM, должен быть типа OUT.