У меня браузер раньше (в 2010г) открывал проекты созданные в ТМ и всё было хорошо. Но потом Jawa стала получать обновления и браузер перестал запускать ранее работающие проекты. Я удалял обновления, ставил старые версии JAWA, работало, но пришел Windows 10 и всё опошлил. Что бы я не творил, не колдовал не могу в браузере видеть проект DC v6.06 TM v6.06. На старых ПК с Win XP и Win7 ешё работает, у меня лицензия на 4 клиента, а на новых нет.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Использование Windows 10 для релиза 6.10.2.
"В связи с тем, что исполнительный модуль TRACE MODE DataCenter в релизах 6.10, 6.10.1, 6.10.2 не выпускался, при необходимости следует использовать Data Center релиза 6.09.2. a. Для узла EmbeddedConsole использовать папку, скомпилированную в IDE актуального релиза. Если это необходимо, через личный кабинет на сайте можно скачать IDE нужного релиза. b. В файле конфигурирования запуска узла МРВ, с которым связан узел EmbeddedConsole, ввести ключ OXP_START=ON."
Posted by Michurin (Участник № / Member № 1015) on :
Версии IDE, MPB и DC обновил до 6.10.2 и 6.09.2 соответственно. Браузер перестал показывать везде на всех ПК. Значёк JAWA крутится и ошибку показывает. Я ничего не понял по поводу: a. Для узла EmbeddedConsole использовать папку, скомпилированную в IDE актуального релиза.(это в с:\программ файл\ что ли. ) b. В файле конфигурирования запуска узла МРВ, с которым связан узел EmbeddedConsole, ввести ключ OXP_START=ON.(где это) Если подскажите может и получится что.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Рассмотрим вариант, когда Вы используете в качестве МРВ актуальный на данный момент релиз 6.10.2 по шагам. Имеем проект, в нем МРВ(RTM) связан с узлом DataCenter(EmbeddedConsole).
Устанавливаете (предварительно штатно деинсталлировав другие релизы IDE) IDE релиза 6.10.2, сохраняете, компилируете в нем проект. В конфигурационный *.cnf файл в папке узла RTM прописываете ключ: OXP_START=ON Устанавливаете МРВ релиза 6.10.2. Запускаете на нем узел RTM, скомпилированный в релизе 6.10.2.
Устанавливаете (предварительно штатно деинсталлировав другие релизы IDE) IDE релиза 6.10, этот же проект сохраняете и компилируете. Устанавливаете DATA CENTER релиза 6.09.2. Запускаете на нем узел EmbeddedConsole, скомпилированный в релизе 6.10.
Posted by Michurin (Участник № / Member № 1015) on :
1.Где мне взять файл конфигурационный *.cnf. Поиск в Windows XP не нашел ничего, это основной ПК с МРВ, ОРС и IDE. 2. DATA CENTER установлен на отдельном компьютере Windows7. Мне и там установить IDE? 3. Что это компилируете. Это сохранить для МРВ? В какую папку? Я могу в любое место. У меня в данный момент в С:\ТМ6\massa\ и здесь три папки ОРС, EmbeddedConsole_2, RTM_1. 4. У меня всё это работало много лет. Но Web-браузер у директора в Windows 10, не хочет открывать мнемосхему. === Извините за мою тупость.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Для Вашего случая конфигурационный файл это тестовый файл с именем TMcom_xx.cnf. Текстовый файл содержит 4 строки: DEBUGON=70000400 OXP_START=ON END_OF_CNF <пустая строка>
2. На ПК1, на котором предполагается эксплуатировать DC, установить DC релиза 6.09.2 и IDE релиза 6.10. Ваш исходный проект massa.prj надо открыть и пересохранить в IDE релиза 6.10, затем "Сохранить для МРВ" (компилировать).
3. На ПК2 с МРВ и OPC надо инсталлировать IDE, RTM и OPC релиза 6.10.2. Ваш исходный проект massa.prj надо открыть и пересохранить в IDE релиза 6.10.2, затем "Сохранить для МРВ" (компилировать). В папке ...\massa\RTM_1\ разместить ранее созданный файл TMcom_xx.cnf.
4. На ПК2 запустить узел RTM_1 под управлением исполнительного модуля RTM и узел OPC под управлением исполнительного модуля OPC. По наличию и содержанию файла профайлерного протокола в папке узла RTM_1 (<имя файла с расширением *.dbb>.txt) убедиться в правильности функционирования конфигурационного файла TMcom_xx.cnf.
5. На ПК1 запустить DC c адресацией к проекту, который сохранен на этом ПК.