This is topic Watchdog Timer для МРВ in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000005.html

Posted by Tag (Участник № / Member № 34) on :
 
День добрый!
А качестве аппаратной базы для МРВ 5 используется пром. PC со встроенным WDT.
Подскажите, как им воспользоваться из ТМ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Для чтения и записи в порты WDT можно использовать каналы ДИСКРЕТ-DI port и ДИСКРЕТ-DO port.
Если операционная система WinNT или Win2000, то необходимо дополнительно приобрести у нас драйвер для плат УСО, так как эти операционные системы не позволяют обращаться напрямую к портам.
2) Вы можете написать на Си DLL-модуль реализующий все необходимые функции для работы с WDT и подключить его в ТМ как FBD-блок.
 
Posted by Tag (Участник № / Member № 34) on :
 
Понятно, спасибо.
Планируется ли когда-нибудь встроить поддержку WDT в МРВ, как это сделано для МикроМРВ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Массовой потребности для пользователей мы не чувствуем. Учитывая уже описанную возможность прямого управления регистрами WDT и тот факт, что драйвер прямого обращения к регистрам по W'NT и W'2000 мы сейчас поставляем бесплатно, делать эту функцию штатной вряд ли есть смысл.
 
Posted by Алексей Рыбник (Участник № / Member № 359) on :
 
Подскажите, откуда можно его скачать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
С нашего сайта www.adastra.ru из раздела техподдержки.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2